Очень приветствую всех! Буду признателен если поможете решить вопрос есть ли необходимость иметь обучение специальным видам работ, а именно: работа под напряжением, если работа проводится на ВЛИ 0,4 кВ (провод СИП4)? (Работа по замене подвесных ПУ, подключению новых абонентских ответвлений.).
Изучил правила. Начну почти сначала: пункт 5.7 абзац 17 (ПОТЭЭ 903-н), указывая в каких случаях должен назначаться ответственный руководитель работ, разделяет работы без снятия напряжения с временной изоляцией от земли, с использованием специального инструмента и работы на вторичный цепях приборов учёта, средствах СДТУ и работы на ВЛИ-0,38 кВ, исключая в этих случаях назначение ответственного руководителя. Этим самым по моему мнению не квалифицируя работы на ВЛИ 0,38 кВ как работу под напряжением. Раздел XXXVIII Охрана труда на ВЛЭП (ПОТЭЭ 903-н) пункт 38.85 говорит о том, что работы на ВЛИ-0,38 кВ могут проводиться на отключенной и не отключенной ВЛИ. Пункт 38.86 требует отключение ВЛИ лишь при определённых типах работ (при замене всего жгута во взрывоопасной зоне например. Пункт 38.88 требует для проведения работ на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения наряд допуск. И лишь пункт 38.89 говорит, что член бригады и производитель работ должен получить право на проведение работ без снятия напряжения на ВЛИ 0.38 кВ. При этом, в этом пункте речь о специальных видах работ (с соответствующей записью в удостоверении) говорится лишь во второй части второго абзаца пункта 38.89 пртменительнл к работе на высоте. Могу ли я из этого сделать вывод, что работа на ВЛИ 0,4 кВ без снятия напряжения не квалифицируется как специальные работы (Работа под напряжением) и право на проведение работ на ВЛИ 0,4 кВ могут предоставляться в результате успешного прохождения экзаменов на группу по электробезопасности комиссией предприятия. Разумеется отдел ОТ выпустит распоряжение за подписью начальника с предоставление права (ОРД), так же как мы делаем в случае предоставления прав производителя работ. Просто наш учебный центр не обучает работе под напряжением и у меня просрочки по монтажу ПУ (техприс) Спасибо! |
|
|
![]() |
4.2.2025, 10:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...работа под напряжением, если работа проводится на ВЛИ 0,4 кВ (провод СИП4)? (Работа по замене подвесных ПУ, подключению новых абонентских ответвлений.). Хреново изучил! Нужно быть великим виртуозом, чтобы заменить подвесной прибор учёта (счётчик) под напряжением, а также подключить новое абонентское ответвление, находясь на высоте и не прикасаясь к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Контактные соединения счётчиков и абонентских ответвлений, в отличие от проводов ВЛИ, не имеют изоляции. Следовательно, эти работы относятся к работам под напряжением с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Изучил правила... ...работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением... позволю отнести к работам, выполняемым вдали от токоведущих частей, т.е. не на ТВЧ, т.к. при технологических операциях работы производятся без прикосновения к ТВЧ и при этом отсутствуют вокруг неизолированные опасные ТВЧ... ![]() Хотел бы я видеть, как бы коллега gomed12 выполнял замену подвесных ПУ без прикосновения к ТВЧ, находящихся под напряжением, при этом работая на опоре без отключения ВЛИ в диэлектрических перчатках, когда вокруг находятся другие ПУ с оголёнными контактами и все под напряжением...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.2.2025, 14:55 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
4.2.2025, 20:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7749 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
при этом работая на опоре без отключения ВЛИ в диэлектрических перчатках, когда вокруг находятся другие ПУ с оголёнными контактами и все под напряжением... Нигде я не утверждал о таком на РМ, еще раз перечитайте цитату. ТС условия работы и тип монтируемых ПУ не изложил-молчит, возможно вокруг на доступных расстояниях действительно находятся опасные ТВЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Who Квалифицируется ли работа на не отключённой ВЛИ 04 кВ как работа под напряжением 2.2.2025, 12:34
с2н5он собрали всё в кучу, ну ладно
просто см. п.2.5 и та... 2.2.2025, 20:56
gomed12 Работы на высоте уже специальные работы, а вместе ... 2.2.2025, 21:05
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 2.2.2025, 21:05) Работы ... 6.2.2025, 15:03
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2025, 15... 6.3.2025, 15:49
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 6.3.2025, 15:49) Термин ... 7.3.2025, 14:37
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2025, 14... 8.3.2025, 16:47
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 8.3.2025, 16:47) ... Тре... 8.3.2025, 19:36
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2025, 19... 8.3.2025, 21:17
с2н5он у ТС об другом 2.2.2025, 21:18
gomed12 Цитата(Who @ 2.2.2025, 12:34) Буду призна... 2.2.2025, 21:50
Who Цитата(gomed12 @ 3.2.2025, 5:50) Работы в... 2.2.2025, 23:48
gomed12 Цитата(Who @ 2.2.2025, 23:48) Просто мы п... 3.2.2025, 10:19
Гость_Who_* Цитата(gomed12 @ 3.2.2025, 10:19) И прави... 6.3.2025, 6:44
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 10:39) и а... 5.2.2025, 21:30
Who Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2025, 17:39) Хре... 6.3.2025, 7:01
gomed12 Однозначность необходимости н-д надо рассматривать... 6.2.2025, 11:01
Opornik Цитата(Who @ 2.2.2025, 13:34) Этим самым ... 6.2.2025, 15:44
Ваня Иванов Цитата(Who @ 6.3.2025, 7:01) ...Мы сами в... 6.3.2025, 12:02
с2н5он Ваня, а по делу? и без ссылок на чьи то статьи
пыс... 6.3.2025, 14:37
Roman D Пока что оставим в стороне работы на высоте и верх... 6.3.2025, 16:11
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 6.3.2025, 14:37) ...если ... 6.3.2025, 17:56
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 20:56) ...для В... 7.3.2025, 12:30
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2025, 12:30) где... 7.3.2025, 18:07
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 7.3.2025, 18:07) 3.3. При... 8.3.2025, 12:52
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2025, 12:52) Тре... 8.3.2025, 17:34
с2н5он "Настоящий стандарт устанавливает термины и о... 8.3.2025, 22:09
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 8.3.2025, 22:09) ...
сочу... 9.3.2025, 8:32
Who И все таки
Пункт 38.88 требует для проведения рабо... 28.4.2025, 15:08
Гость Цитата(Who @ 28.4.2025, 15:08) ...И все т... 28.4.2025, 19:19
Who Цитата(Гость @ 29.4.2025, 2:19) Вам уже б... 11.6.2025, 12:05![]() ![]() ![]() |
|