Совет с щитком для квартиры

TimofeyKolpakov
сообщение 4.1.2025, 0:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.1.2025
Пользователь №: 63071



Начал менять проводку в старой квартире, хочу разделить всё на отдельные линии и собрать простенький щиток. Без фанатизма, но и без потери качества. Золотую середину.

Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS.

Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук.

Прикрепленное изображение


Правильно ли подобраны номиналы автоматов и распределены потребители по линиям? Может что-то нужно поменять, объединить или разделить? (сечения кабелей придётся оставить как есть)
И как теперь правильно сгруппировать эти 6 линий, чтобы подключить их к 2 УЗО? Какие номиналы нужно выбрать для УЗО, реле напряжения и вводного автомата? Нужно ли отдельное УЗО (третье) для неотключаемой розетки с холодильником?

Заранее спасибо.

Цитата(TimofeyKolpakov @ 4.1.2025, 0:49) *
Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS.

Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук.

Прикрепленное изображение


Если вдруг изображение не открывается или не очень удобно, то вот те же линии текстом:

1. Свет в ванной, туалете и на кухне;
* сечение 1.5мм2, автомат 10А

2. Свет в коридоре и двух комнатах;
* сечение 1.5мм2, автомат 10А

3. Розетки в ванной и туалете (стиральная машина, вентиляция для санузла, фен и т.п.);
* сечение 2.5мм2, автомат 16А

4. Неотключаемая розетка (двойник или тройник) на кухне для холодильника (с ответвлением под антипротечку), возможно подключение других мелких приборов;
* сечение 2.5мм2, автомат 16А

5. Розетка для кухонной группы (двойник или тройник) (комбинированная газовая плита с одной электро конфоркой, посудомойка, микроволновка и т.п.), всё, что будет со стороны кухонного гарнитура, временно будет включаться мелочь вроде блендера;
* сечение 4мм2, автомат 25А

6. Остальные розетки:
Розетки в зале (телевизор, кондиционер);
Розетки в рабочей комнате (компьютер, кондиционер);
Розетки в коридоре;
* сечение 2.5мм2, автомат 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Вовка электрик
сообщение 27.1.2025, 3:04
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



TimofeyKolpakov, в принципе, всё нормально и можно так и оставить. Но, давайте по пунктам.

1)ОК.
2)ОК.
3)В принципе, ОК. Общая мощность стиралки и фена может доходить до 3,2кВт. Я бы перестраховался и стиралку сделал отдельной линией. Но, и так тоже нормально. Обязательно на эту линию ставить УЗО.
4)ОК.

5) Я бы разделил на две линии (2 автомата):
а) кухонные розетки + плита. (2,5мм, автомат 16А)
б) посудомойка. Может много жрать. (кабель и автомат подбирать по мощности). Узо ставить обязательно.
Можно оставить одну линию на 4кв. Но, расключать её будет не совсем удобно.

6) Все бытовые розетки в одну группу (2,5мм и автомат 16А)-это ОК. Кондиционеры я бы посадил на отдельную линию. Они могут много жрать. Нужно смотреть их мощность.

Теперь по УЗО. Обязательно их ставить во влажных помещениях (ванная) и на приборах, которые связаны с водой (стиралка, посудомойка). Из-за плохой воды, пробой ТЭНа на корпус - частое явление.
Установка УЗО на другие розетки - по желанию. Можно сделать и на каждую розетку. УЗО ставится там, где вы опасаетесь, что вас может ударить током при неисправности эл.прибора.
Установка УЗО на холодильник. Опять-же - по вашему желанию. Старые советские холодильники частенько бились током. Современные - пока не сталкивался.

Цитата
Какие номиналы нужно выбрать для УЗО, реле напряжения и вводного автомата?


УЗО на стиралку 25А 10ма. Автомат 16А.
УЗО на посудомойку (или кухонную группу) - нужно считать общую мощность.

Вводной автомат. От 40А и выше. Смотрите, вводной автомат не стоит рассматривать как защитный. Скорее всего, вы его будете отключать, только когда вам нужно будет полностью обесточить квартиру. Поэтому, ток тут особой роли не играет. Лишь-бы не мало.
Все автоматы с характеристикой "С". Знаете, что это такое?
Про реле напряжения подсказать не могу. Сначала нужно решить - есть ли в нём необходимость?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.1.2025, 15:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Вовка электрик @ 27.1.2025, 3:04) *
Установка УЗО на другие розетки - по желанию.
П.7.1.71 ПУЭ действительно только рекомендует (типа наилучшее решение).
Однако в этой же главе уже есть п.7.1.79. "В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
.. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."
"Желания" должны соответствовать наиболее строгим пунктам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 0:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены