Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как защитить реле выбора фаз ПЭФ-301

denis1c
сообщение 27.1.2025, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Здравствуйте, форумчане.
Подскажите пожалуйста, устанавливаю реле выбора фаз (собираю сам себе щиток).
РВФ хочу использовать для приоритетных нагрузок (холодильник, морозильная камера, роутер, ПК и три камеры наружного наблюдения.
В инструкции ПЭФ-301 читаю:
ВНИМАНИЕ! КОНТАКТЫ УСТРОЙСТВА НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. ПОЭТОМУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЭФ-301 РЕКОМЕНДУЕМ ЗАЩИТИТЬ ЦЕПИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ) С ТОКОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 16 А КЛАССА В.
Вот как защитить? Однополюсным АВ после РВФ в разрыв выбранной фазы или трехполюсным АВ и поставить его перед РВФ?

Сообщение отредактировал denis1c - 27.1.2025, 15:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 27.1.2025, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18466
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(denis1c @ 27.1.2025, 15:42) *
или трехполюсным АВ и поставить его перед РВФ?
Ох и придумщик вы.. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
denis1c
сообщение 27.1.2025, 20:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2025
Пользователь №: 63128



Цитата(Олега @ 27.1.2025, 19:02) *
Ох и придумщик вы.. icon_wink.gif

Возможно)
Но вот беспокоят два момента.
1. Рано или поздно контакты реле могут залипнуть (или как это называется) и чем тогда будет защищена цепь до РВФ и после?
После - АВ B16А, а перед РВФ, если будет межфазовое замыкание внутри реле - только вводным автоматом?
2. Производитель предлагает ставить АВ класса В, а на этой линии будет холодильник и морозильная камера. В этом случае рекомендуют ставить АВ класса С, если не ошибаюсь. Как тогда обойти данную коллизию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 12:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены