Аномальное подключение счетчиков в щитке , Я не совсем чайник, но не могу понять принцип подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аномальное подключение счетчиков в щитке , Я не совсем чайник, но не могу понять принцип подключения |
27.1.2025, 9:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2025 Пользователь №: 63148 |
Вот такая странная (или нет?) схема подключения счетчика. Согласно инструкции, 1 и 3 это фаза и 0 входные, 2 и 4 фаза и 0 выходные. Но почему-то 1 подключен к корпусу, а 3 к отдельному автомату, из которого идет тонкий провод. Как это вообще работает?..
ibb.co.com/2Z9BxSY |
|
|
![]() |
27.1.2025, 18:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это сильное колдунство (видно по расположению надписей и схемы на крышке)
я вижу с С25 на 1 приходит фаза, с 2 уходит на С 16, 3 с С16 приходит ноль, 4 на шинку шо не так? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Zhelkek Аномальное подключение счетчиков в щитке 27.1.2025, 9:47
Ваня Иванов Цитата(Zhelkek @ 27.1.2025, 9:47) Вот так... 27.1.2025, 14:03![]() ![]() ![]() |
|