Совет с щитком для квартиры

TimofeyKolpakov
сообщение 4.1.2025, 0:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.1.2025
Пользователь №: 63071



Начал менять проводку в старой квартире, хочу разделить всё на отдельные линии и собрать простенький щиток. Без фанатизма, но и без потери качества. Золотую середину.

Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS.

Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук.

Прикрепленное изображение


Правильно ли подобраны номиналы автоматов и распределены потребители по линиям? Может что-то нужно поменять, объединить или разделить? (сечения кабелей придётся оставить как есть)
И как теперь правильно сгруппировать эти 6 линий, чтобы подключить их к 2 УЗО? Какие номиналы нужно выбрать для УЗО, реле напряжения и вводного автомата? Нужно ли отдельное УЗО (третье) для неотключаемой розетки с холодильником?

Заранее спасибо.

Цитата(TimofeyKolpakov @ 4.1.2025, 0:49) *
Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS.

Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук.

Прикрепленное изображение


Если вдруг изображение не открывается или не очень удобно, то вот те же линии текстом:

1. Свет в ванной, туалете и на кухне;
* сечение 1.5мм2, автомат 10А

2. Свет в коридоре и двух комнатах;
* сечение 1.5мм2, автомат 10А

3. Розетки в ванной и туалете (стиральная машина, вентиляция для санузла, фен и т.п.);
* сечение 2.5мм2, автомат 16А

4. Неотключаемая розетка (двойник или тройник) на кухне для холодильника (с ответвлением под антипротечку), возможно подключение других мелких приборов;
* сечение 2.5мм2, автомат 16А

5. Розетка для кухонной группы (двойник или тройник) (комбинированная газовая плита с одной электро конфоркой, посудомойка, микроволновка и т.п.), всё, что будет со стороны кухонного гарнитура, временно будет включаться мелочь вроде блендера;
* сечение 4мм2, автомат 25А

6. Остальные розетки:
Розетки в зале (телевизор, кондиционер);
Розетки в рабочей комнате (компьютер, кондиционер);
Розетки в коридоре;
* сечение 2.5мм2, автомат 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Вовка электрик
сообщение 27.1.2025, 16:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



Цитата(Олега @ 27.1.2025, 12:39) *
Вова, ты чо такой добрый-то ? Никогда не слышал про удельную расчетную мощность для квартир ?

Слышал. И она уже ограничена автоматом на лестнице или в подвале.
Цитата(Олега @ 27.1.2025, 12:39) *
Вова, этот "вводной" от перегруза или КЗ на гребёнке (да и как резервный) не защищает ?

От КЗ одинаково защищает автомат на любой ампераж. От перегруза - да, согласен. Но, как уже сказано, есть автомат на лестничной клетке или в подвале.
Цитата(Олега @ 27.1.2025, 12:39) *
Тот АВ, который на лестнице, может быть недоступен (под замком). А в хрущёвках и вовсе в подвалах.
Без решения вопроса по мощности на квартиру ты обрекаешь проживающего на беготню к этажному щиту.

Да, с этим я согласен. Но, давайте так - ставить автомат на ступень ниже, чем в этажном щитке - не очень хорошее решение. Есть шанс, что срабатывать он будет часто.
При одинаковых автоматах в квартире и на лестнице - скорость срабатывания одного или другого - чистый рандом. Так что, бегать, возможно, всё равно придётся.

Так какую особую защитную роль играет вводной автомат в квартире? (Естественно, при наличии этажного автомата). А если представить, что вводного в квартире, вообще, нет? Что изменится, кроме удобства?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2025, 18:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Вовка электрик @ 27.1.2025, 16:26) *
И она уже ограничена автоматом на лестнице или в подвале.
Это теоретически. Кто-то проверял наличие, состояние, номинал ?

Цитата(Вовка электрик @ 27.1.2025, 16:26) *
От перегруза - да, согласен. Но, как уже сказано, есть автомат на лестничной клетке или в подвале.
Тока туда надо топать, искать ключи.. В подвале ночью не очень, особенно дамам, детям.

Цитата(Вовка электрик @ 27.1.2025, 16:26) *
ставить автомат на ступень ниже, чем в этажном щитке - не очень хорошее решение
В этажном - можно на ступеньку выше, квартирный под пломбу. Или пользовать селективный (типа S751DR 25А ABB).


Цитата(Вовка электрик @ 27.1.2025, 16:26) *
Что изменится, кроме удобства?
Я вижу вам приятны похождения (и по подвалу). У заказчика есть от подвала ключи ? Или он ещё куда-то сбегать должен ?
А как часто будут случаться эти отключения вводного при указанном выше комплекте оборудования (не конечном) ?

Цитата(Вовка электрик @ 27.1.2025, 3:04) *
Общая мощность стиралки и фена может доходить до 3,2кВт.
Неведомая стиралка может сама по себе употреблять 3 кило, есть и более. Фен 2500 Вт давно не редкость
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 18:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены