Проточный водонагреватель , Подключение к электросети без "ноля" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проточный водонагреватель , Подключение к электросети без "ноля" |
10.1.2025, 8:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63091 |
Решил поставить себе проточный водонагреватель, чтобы раз в году пережить отключение горячей воды в течение 10 дней. Так как в квартире три фазы и вводной автомат на 20 ампер, то, соответственно, смотрел проточники, чтобы подключение было с использованием минимум 2-х фаз для выдерживания мощности 6-8 кВт. Что обнаружил: часть моделей цепляются на фазы с землей и нулевым проводом, а часть только фазами и землей (например, Stiebel Eltron EIL 7 Plus, подключение по инструкции L1/L2/PE). Электрик, которого я хочу нанять для подключения проточника, отказывается ставить без нулевого провода, призывает искать модели с подключением ноля, так как по его мнению в противном случае не будет корректно работать УЗО в щитке и в случае каких-то проблем меня в душе долбанет 380В. Что меня в этой ситуации смутило: а) выбор моделей с нолем сильно ограничен до пары штук, о которых сильно плохие отзывы б) все мощные проточники (которые потенциально опаснее) свыше 10 кВт вообще никогда не имеют ноля, только 3 фазы и земля.
В связи с этим вопрос: насколько корректно это дополнительное ограничение от моего электрика? |
|
|
![]() |
10.1.2025, 9:07
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Вы точно уверены, что у вас три фазы и нет нулевого провода?
Телевизор у Вас от 380 питается? |
|
|
10.1.2025, 9:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вы точно уверены, что у вас три фазы и нет нулевого провода? Телевизор у Вас от 380 питается? Вы не поняли, это электроприёмник без нуля. Такое часто бывает. В промышленном трёхфазном оборудовании, так вообще на каждом шагу. Автору темы. Всё корректно будет отработано УЗО, пока не пробьёт ТЭН(ы) нагревателя на корпус. Электрик не прав. -------------------- |
|
|
10.1.2025, 9:23
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2025 Пользователь №: 63091 |
Вы не поняли, это электроприёмник без нуля. Такое часто бывает. В промышленном трёхфазном оборудовании, так вообще на каждом шагу. Автору темы. Всё корректно будет отработано УЗО, пока не пробьёт ТЭН(ы) нагревателя на корпус. Электрик не прав. Спасибо! Правильно я понял, что до пробития все корректно, а после уже не отработает? А в случае с нолем отработает даже после пробития? И наверное именно об этом он предупреждает? С удовольствием поставил бы накопительный, чтобы не вот это вот все, но нет места хотя бы на 30 литровый, а меньше смысла нет... Сообщение отредактировал Amadeus - 10.1.2025, 9:24 |
|
|
Amadeus Проточный водонагреватель 10.1.2025, 8:45
Amadeus Цитата(A.Panichkin @ 10.1.2025, 9:07) Вы ... 10.1.2025, 9:11
Shura_with_KINEF Наверно, я не корректно ответил. УЗО правильно буд... 10.1.2025, 9:40
Roman D В старом жилфонде запросто можно обнаружить сеть 3... 10.1.2025, 11:23
Amadeus Цитата(Roman D @ 10.1.2025, 11:23) В стар... 10.1.2025, 11:38
Shura_with_KINEF Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 11:38) Речь о... 10.1.2025, 12:49

Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 11:4... 10.1.2025, 13:19
Dimka1 Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 11:38) Речь о... 10.1.2025, 20:34
Roman D Цитата(Dimka1 @ 10.1.2025, 19:34) Возьмит... 10.1.2025, 21:12
Amadeus Благодарю всех за ответы! 10.1.2025, 13:52
N Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 8:45) ...Так ... 10.1.2025, 13:56
Roman D Цитата(N @ 10.1.2025, 12:56) могут возник... 10.1.2025, 14:14
Amadeus Цитата(N @ 10.1.2025, 13:56) Учтите, что ... 10.1.2025, 14:36
Roman D Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 13:36) Да я в... 10.1.2025, 14:46
Amadeus Цитата(Roman D @ 10.1.2025, 14:46) Три фа... 10.1.2025, 14:52
Roman D Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 13:52) В осно... 10.1.2025, 17:20
Shura_with_KINEF Согласен с Гость_N_*. В том-то разница двухфазных ... 10.1.2025, 15:55
Amadeus Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2025, 15:5... 10.1.2025, 16:42
Shura_with_KINEF Цитата(Amadeus @ 10.1.2025, 16:42) Не сов... 10.1.2025, 19:05![]() ![]() ![]() |
|