Замена вводных автоматов квартиры , защита элктросети

Гость_Гость_mikel_*_*
сообщение 21.11.2007, 12:51
Сообщение #1





Гости






В моей квартире в качестве защиты электросети стоят два однофазных автоматических
выключателя (сеть разделена на две паралельные ветви). Требуется их замена в виду износа.Подскажите пожалуйста как правильно поставить защиту эелектросети двух
паралельных ветвей, если планируется установка в ванной водонагревателя и в её ветви
задействована бытовая кухонная аппаратура, стиральная машина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 18.7.2008, 5:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Приветствую всех!
Есть предложение по данной теме:
если не предполагается глобального ремонта (т.е. полной замены) электропроводки в квартире, не париться и попросту заменить автоматы в щитке 25А на плиту и 2х16А на остальную квартиру группа С (как оно и было раньше), УЗО применять не вижу смысла (ставить стул возле щитка и дежурить по очереди) оно или срабатывать будет периодически или ваще не включится (это все к вопросу о старом фонде), а водонагреватель и СМ запитать от плиты. Единственная заморока во всем этом придется разработать график включения приборов. 25 А это порядка 5 кВт так что 2 комфорки и на выбор СМ или нагреватель вполне потянут. Остается только воспитать в себе культуру общения с бытовой техникой. Устанавливать 5 автоматов ... можно, но ежели подумать сколько таких во всем подъезде наберется.... сети и так перегружены. Потом начинаются разборки по поводу напряжения на антенне или отгоревших"0" и выходу из строя быт. техники во всем подъезде, домовые сети то никто не менял. Расчитана квартира на 25 или 40А и будьте довольны тем что есть, а нет-постройте свою ТП рядом с домом(если конечно подключение дадут, городские сети тожа старые) и грузите усе по полной программе.
10 А на линию? тожа перебор. Можно смело будет на разряд сдавать 10х10м - хорошая тренировка диван-площадка.
Единственно логичную доработку можно произвести в щитке. Выбросить пакетный выключатель ПВ-25 до счетчика и установить вместо него ВН 32 апер на 40 или 63 на DIN рейку, произвести ревизию "0" зажав проводочки почеловечьи (кольцо) и поменять разводку на медь 4мм2 а еще лучше 6, причем соединение автоматов произвести шлейфом подходящим от счетчика проводом и без разрыва проводника. Да и счетчик нужно проверить должен быть не менее 40 А (хотя если эл плита меньше быть не должен.
Такое решение вырабатывалось не один год, методом проб и ошибок. И пригласите монтажника с нормальной фирмы, руки под это дело тоже заточенные нужны.
Ежели что не так - критикуйте, воспринимаю адекватно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 20:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены