Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.12.2024, 13:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Бодрого дня. Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? |
|
|
27.12.2024, 14:58
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 |
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? Т.е. СП по 15.15 : Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору. Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44. Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью. Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика" Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ? При подвесном пололке Г1 могу проложить: 1) в разных гофрах? 2) в одном перфорированном лотке ? Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10. |
|
|
gizmo_zx Прокладка кабелей до квартирных щитов за подвесным потолком 27.12.2024, 9:43
Олега Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непрео... 27.12.2024, 13:06
Олега Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 14:58) При ... 6.1.2025, 13:42
gizmo_zx Цитата(Олега @ 6.1.2025, 13:42) В п.15.18... 9.1.2025, 12:43
Гость У нас сейчас сдают дома по реновации. Так вот там ... 6.1.2025, 11:13
N Цитата(gizmo_zx @ 9.1.2025, 12:43) ...как... 10.1.2025, 12:24
Гость сочувствующий Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 9:43) Бодро... 10.1.2025, 13:37
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2025, 13... 7.2.2025, 15:04
gizmo_zx Группа горючести Г1 , потолок не проходной . 10.1.2025, 13:52
Гость сочувствующий Цитата(gizmo_zx @ 10.1.2025, 13:52) Групп... 6.2.2025, 16:08
Гость сочувствующий Цитата(gizmo_zx @ 10.1.2025, 13:52) Групп... 8.2.2025, 1:12
мрЭЛ на путях эвакуации нельзя в пластмассовых трубах 6.2.2025, 9:24
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2025, 1... 8.2.2025, 13:03![]() ![]() ![]() |
|