Здравствуйте!
У нас такая ситуация. Имеются два помещения, каждое помещение запитывается с отдельного понижающего трансформатора(10кВ/380В). Трансформаторы запитываются с двух разных питающих центров. У нас реализована АВР по низкой стороне. В случае пропадания напряжения на одном из трансформаторов в щите управления реле перекидывают коммутирующие контакты фаз А, В, С., тем самым обеспечивая бесперебойное питание, естественно при условии что один из трансов находится в работе.
Коммутирующие реле, в нашем случае, имеет контактное расстояние около 2 миллиметров. Контакты реле не защищены от импульсного напряжения со стороны трехфазного транса в момент срабатывая АВР. И наше реле хватало на несколько коммутаций. Контакты просто сгорали.
В эл. цепи где применяется индуктивность чтобы защитить контакты в цепи постоянного тока катушку шунтируют диодом, а в цепи переменного тока – RC – цепочкой(RC демпфирование). Это конечно всё хорошо, но как быть с трёхфазной цепью. Если опираться на выше указанную теорию, то RC-цепочку нужно ставить между фазами питающего трансформатора. Но можно ли так делать? Всё-таки теория предложенная выше не рассматривает этот случай.
Уважаемые знатоки вопросы:
1.как реализовать защиту контактов коммутирующего реле в трёхфазной цепи?
2.подскажите литературу где об этом можно почитать?


--------------------
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Electrician
сообщение 17.7.2008, 22:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.6.2006
Из: Видное
Пользователь №: 5957



Дело в том, что конструктивно реле на больший ток в щит не влезет. Тем более, номинальный ток, потребляемый нагрузкой расчитан правильно и даже с запасом. Дело в том, что мы столкнулись с проблеммой высоковольтного импульса, который даёт трёхфазный транс, а точнее его обмотки в момент коммутации. Мне больше интересен вопрос как бороться с этим импульсом, а не просто взять и поставить реле предназначенное на коммутацию большего тока, хотя контакты тоже с течением времени выгорят, но продержутся больше(Вы думаете мы не пробовали? Пробовали, ставили с большим током). А кондёр должен ставится не параллельно контакту, а параллельно обмотке, а ещё последовательно с ним ставится резистор. Если мы поставим кондёр параллельно контакту, то дуги не будет при размыкании, но зато она появится при замыкании и больше чем была прежде. Так что давайте обсудим.


--------------------
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены