Измерения сопротивления изоляции КЛ 24В постоянного тока

Андрюха Иванович
сообщение 11.12.2024, 1:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 33249



Нужно ли проводить измерения сопротивления изоляции кабелей на напряжение 24В постоянного тока? Какие НТД регламентируют? Какие нормы? Кабели используются в технологическом процессе производства (датчики уровня и т.п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 11.12.2024, 11:11
Сообщение #2





Гости






Цитата(Андрюха Иванович @ 11.12.2024, 1:49) *
...Какие НТД регламентируют? Какие нормы?...

Например, см. СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", гл. 32 Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В, п. 32.1 П, Т. Измерение сопротивления изоляции:
Цитата
Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице 32.1.
4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже:
Напряжение мегаомметра 500 В; Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции 0,5 МОм (МегаОм! Не путать с миллиОмами)