Замена вводных автоматов квартиры , защита элктросети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена вводных автоматов квартиры , защита элктросети |
| Гость_Гость_mikel_*_* |
21.11.2007, 12:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В моей квартире в качестве защиты электросети стоят два однофазных автоматических
выключателя (сеть разделена на две паралельные ветви). Требуется их замена в виду износа.Подскажите пожалуйста как правильно поставить защиту эелектросети двух паралельных ветвей, если планируется установка в ванной водонагревателя и в её ветви задействована бытовая кухонная аппаратура, стиральная машина. |
|
|
![]() |
17.7.2008, 14:05
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Цитата("NickEl ") ...то автомат на такую ветку никак не больше 10А и лучше бы класса В , т.е. срабатывание при 3-5 Iн , дабы не усугублять ситуацию при возможных КЗ Подскажите пожалуйста : Где на автоматах наносится буквенное обозначение класса??? (как определить какому классу он относится?) |
|
|
Гость_mikel_* Замена вводных автоматов квартиры 21.11.2007, 12:51
NickEl Гость_mikel_*
оставьте эти две ветви как есть , то... 21.11.2007, 18:29
Andrey Izh Цитата(NickEl @ 21.11.2007, 18:29) а на в... 21.11.2007, 22:39
savelij Гость_mikel_*
С учетом того, что Вы добавляете к с... 21.11.2007, 22:58
NickEl Andrey Izh
ЦитатаКакой смысл применять УЗО до авто... 22.11.2007, 10:55
Vlad Mirus Заменять надо на тот же номинал, что и был установ... 25.11.2007, 22:38
push Согласен с VLADом. Только дополнительно рекомендую... 26.11.2007, 6:33
savelij Цитата(m38 @ 17.7.2008, 14:05) Подскажите... 17.7.2008, 17:16
push Приветствую всех!
Есть предложение по данной т... 18.7.2008, 5:20
Дежурный ПС-500 Критиковать не за что. Только ведь за это все плат... 18.7.2008, 20:55
m38 Цитата("savelij ")Обычно на мордочке апп... 19.7.2008, 12:46
savelij Картинку, кот. рисуют на АВ, с мобильного отправит... 19.7.2008, 23:13![]() ![]() ![]() |
|