Помогите разобраться ... Греется 1 фаза 3-х фазного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться ... Греется 1 фаза 3-х фазного автомата |
| Гость_Игорь_* |
25.6.2004, 13:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Проблема в следующем: офис подключен к электросети. схема следующая. Один входящий автомат (3-х фазный) на 100 ампер (вроде) от него идет разводка на два автомата (3-х фазные) по 63 ампера. Все эти автоматы установлены на щитке в одном помещении (I).
В нашем помещении (II) также установлен щиток в который входящим является автомат на 63 ампера (3-х фазн). Происходит периодическое частичное отключение электричества, отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает. на двух других фазах напряжение присутствует. Выяснил, что сильно греется автомат (прижимной винт изменил цвет, как после сильного нагревания). Поменял автомат, находящийся в помещении (I). Стоял китайский, поставил Siemens. Теперь такая же история повторяется снова, только греется наш автомат (ДЕК) c периодическим включением и выключением одной фазы. Подскажите из-за чего это может происходить ? Мне кажется из-за того, что на одной фазе нагрузка намного больше чем на других и почти соответствует предельной для этого автомата. А так как автоматы некачественные, они выходят из строя. Или есть еще какая-нибудь причина ? |
|
|
![]() |
| Гость_ZavGar_* |
17.7.2008, 13:02
Сообщение
#2
|
|
Гости |
отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает. на двух других фазах напряжение присутствует. Выяснил, что сильно греется автомат (прижимной винт изменил цвет, как после сильного нагревания). Поменял автомат, находящийся в помещении (I). Стоял китайский, поставил Siemens. Теперь такая же история повторяется снова, только греется наш автомат (ДЕК) Вот Вам и ответ. Автоматы - г-но. Как только один из них меняется на нормальный, начинают греться следующие по степени паршивости (принцип "слабого звена"). Как правило, перегрев одной из фаз вызывается не перегрузкой её, а плохим качеством начинки этого полюса. Видел ДЭКовский автомат (двухполюсный, рвал фазу и ноль). Начинка нулевого полюса перегрелась и почти успела выгореть. А ток через них, сами понимаете - одинаковый. В пользу такой версии говорит то, что контакт в одной фазе пропадает (подгорают контакты), но автомат не срабатывает. |
|
|
Игорь Помогите разобраться ... Греется 1 фаза 3-х фазного автомата 25.6.2004, 13:01
Гость Re: Помогите разобраться ... Греется 1 фаза 3-х фазного авто 26.6.2004, 4:38
den Ещё попробуй подкрутить зажимы автомата
может грет... 26.6.2004, 12:24
f389 Цитата(den)Ещё попробуй подкрутить зажимы автомата... 28.6.2004, 8:54
Игорь Спасибо 28.6.2004, 16:36
m38 Цитата("Игорь ")Мне кажется из-за того, ... 13.7.2008, 14:11
Cesar Вопрос такой:
Есть оборудование с ТЭНами подключен... 14.11.2012, 12:15
Работник У меня напрашиваться вопрос, все ТЭНы одинаковые? ... 14.11.2012, 12:46
с2н5он ТС что значит "больше" и "существен... 14.11.2012, 13:04
belok5 а тены самопал или штатное подключение имеется?
во... 14.11.2012, 17:09
uvk2 Как вариант - один из тэнов перегорел.
На корусе ... 14.11.2012, 19:12![]() ![]() ![]() |
|