Выбивание одного рубильника , Абсолютно мистическое выбивание одного из рубильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивание одного рубильника , Абсолютно мистическое выбивание одного из рубильников |
3.12.2024, 18:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2024 Пользователь №: 62846 |
Здравствуйте,
Нуждаюсь в помощи Периодически - бывает несколько раз в день с перерывами в неск. месяцев - выбивает один из рубильников в щитке. На всякий случай максимально краткое описание электрической цепи в доме: Дом двухэтажный. Поступает трех-фазовое питание. Первый этаж подключен на две фазы через 3-х фазовый главный рубильник и 3-х фазовый GFCI. На верхний этаж идёт 3-я фаза, которая подключена на свой главный рубильник на 32А. Уже на втором этаже стоит свой однофазовый GFCI и свои рубильники на все цепи в доме. Немного муторно, но так как второй этаж под аренду - его максимально изолировали. Все это прекрасно работало до +/- года-полтора назад. Проблема на втором этаже. Бывает раз в несколько месяцев, бывает раз в месяц, бывает несколько дней подряд - вырубает один рубильник на 10А, падает GFCI, и нижний главный 32А. На этом рубильнике подключено освещение кухни, холодильник, микроволновая печь, маленькая камера слежения, кормилка для кошки и робот-пылесос. Сам рубильник 10А я менял - не помогло. Камеру и кормилку отключал - не помогло (они всё равно на своих 5V БП). Розетку менял. Одно из неудобств, что всё это подключено через удлинитель на 4 розетки, к которому подключен еще один удлинитель на 4 розетки. Удлинители вскрывал - оба норм. Оба менял. Саму розетку я тоже менял. Единственное, что осталось поменять это GFCI. Но тогда почему падает только 10А рубильник, а не все остальные в квартире? К примеру: Сегодня вырубило в 9:30 утра, когда из всего подключенного работал робот и холодильник. Думал все, 99% робот. Выключил робота, включил электричество. Вернулся через полчаса - опять вырубило. Подключено было: Холодильник, кормилка, микроволновка, камера. Активно работал из всего этого только холодильник. Сейчас подключил всё обратно, включая робота. Работает нормально уже час. Время года не влияет - т.е ничего водой не заливает. Магия? Сообщение отредактировал Akusho - 3.12.2024, 18:29 |
|
|
![]() |
3.12.2024, 20:08
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2024 Пользователь №: 62846 |
Но при этом срабатывает и рубильник на 10А. Это тоже ожидаемо?
Тогда, так как к отдельному устройству это привязать нельзя, просто начинать вытягивать всю проводку на падающей линии (ну или хотя бы поэтапно, между розетками и пр.), и проверять провода? Сообщение отредактировал Akusho - 3.12.2024, 20:10 |
|
|
3.12.2024, 20:36
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Но при этом срабатывает и рубильник на 10А. Это тоже ожидаемо? Тогда, так как к отдельному устройству это привязать нельзя, просто начинать вытягивать всю проводку на падающей линии (ну или хотя бы поэтапно, между розетками и пр.), и проверять провода? В порядке ликбеза: устройство сравнивает входящий и выходящий ток. Если он гуляет не по рабочим проводам, а по заземлениям, трубам, трупам - происходит отключение. А если ещё если електики провода попутали. Хватает 30 мА разницы. Сообщение отредактировал Roman D - 3.12.2024, 20:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Akusho Выбивание одного рубильника 3.12.2024, 18:25
Roman D GFCI - рандомное срабатывание означает ухудшение и... 3.12.2024, 19:15

Akusho Цитата(Roman D @ 3.12.2024, 21:36) В поря... 3.12.2024, 20:56
Из России Цитата(Akusho @ 3.12.2024, 20:08) Но при ... 3.12.2024, 20:49
Dimka1 Цитата(Akusho @ 3.12.2024, 18:25) Подключ... 3.12.2024, 21:22
Akusho Цитата(Dimka1 @ 3.12.2024, 22:22) На вилк... 3.12.2024, 21:30
Гость Требуется проверка линии мегаометром. Он сразу пок... 4.12.2024, 4:13
Brud Цитата(Akusho @ 3.12.2024, 18:25) Периоди... 5.12.2024, 1:55
Roman D Цитата(Brud @ 5.12.2024, 0:55) Поясните ч... 5.12.2024, 9:06
Brud Цитата(Roman D @ 5.12.2024, 9:06) Чтож Вы... 5.12.2024, 9:33
Roman D Цитата(Brud @ 5.12.2024, 8:33) У меня даж... 5.12.2024, 15:55
Олега И чем полный от среднего отличается ? )) 6.12.2024, 22:18
Roman D Цитата(Олега @ 6.12.2024, 21:18) И чем по... 7.12.2024, 9:23![]() ![]() ![]() |
|