![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2024 Пользователь №: 62664 ![]() |
Суть проблемы: Есть производственное помещение, ввод 380. Есть трёхфазные станки, с фазы С так же запитали группу освещения, светильники с общим потреблением 1,25 КВт. При включение станков освещение кратковременно моргает, из-за этой пусковой нагрузки часто перегорают светильники, светильники светодиодные. Как можно решить эту проблему? Есть ли смысл ставить стабилизатор напряжения отдельно на группу освещения? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в данной ситуации чем?
пример бесперебойника для начала для пробы возьмите какой есть, под его мощность оставьте светильники и испробуйте-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |