Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена кабеля и автомата , Замена кабеля от щитка подъезда

Айлин
сообщение 26.10.2024, 22:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 26.10.2024
Пользователь №: 62640



Здравствуйте! Можно ли заменить первый автомат на С50А и пустить новый кабель(3х6мм) в квартиру? Проводка пойдет на кухню, максимальная мощность +-14000Вт

Сообщение отредактировал Айлин - 26.10.2024, 22:49
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sasha4312
сообщение 26.10.2024, 22:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 682
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



14000/220=63,6А.
Для 3х6 мм квадратных, надеюсь меди, и для автомата С50, --- 63,6А многовато немножко будет.
Я-бы разделил и проложил на кухню две линии вместо одной, или три - плита, моечная машина, розетки.
Или все 14000 киловатт это одна плита? Тогда, возможно, можно разделить верх и духовку.
И кроме того, полно других вопросов, к примеру, расчитан-ли ввод в квартиру на такую нагрузку?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.10.2024, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 10:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены