Замена кабеля и автомата , Замена кабеля от щитка подъезда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена кабеля и автомата , Замена кабеля от щитка подъезда |
26.10.2024, 22:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
|
|
|
![]() |
26.10.2024, 22:54
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
14000/220=63,6А.
Для 3х6 мм квадратных, надеюсь меди, и для автомата С50, --- 63,6А многовато немножко будет. Я-бы разделил и проложил на кухню две линии вместо одной, или три - плита, моечная машина, розетки. Или все 14000 киловатт это одна плита? Тогда, возможно, можно разделить верх и духовку. И кроме того, полно других вопросов, к примеру, расчитан-ли ввод в квартиру на такую нагрузку? Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.10.2024, 23:13 |
|
|
Айлин Замена кабеля и автомата 26.10.2024, 22:00
Айлин Варочная поверхность 6.5кВт
Стиралка 2.4кВт
3 розе... 26.10.2024, 23:11
sasha4312 Цитата(Айлин @ 26.10.2024, 23:11) Ох блин... 26.10.2024, 23:29
Айлин Цитата(sasha4312 @ 26.10.2024, 23:29) Сеч... 26.10.2024, 23:48
Гость сочувствующий Цитата(Айлин @ 26.10.2024, 22:00) Здравст... 27.10.2024, 4:46
Айлин Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2024, 4... 27.10.2024, 9:18
Dimka1 Цитата(Айлин @ 27.10.2024, 9:18) Да, пони... 27.10.2024, 10:28
Айлин Цитата(Dimka1 @ 27.10.2024, 10:28) У Вас ... 27.10.2024, 12:10
moshkarow а балонный газ ?
у вас дом или квартира, какой эт... 27.10.2024, 19:29
Айлин Цитата(moshkarow @ 27.10.2024, 19:29) а б... 27.10.2024, 20:52
Гость Уважаемая АЙлин! Если так сделал сосед то это ... 28.10.2024, 2:52
Айлин Цитата(Гость @ 28.10.2024, 2:52) Уважаема... 28.10.2024, 7:01![]() ![]() ![]() |
|