Помощь чайнику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помощь чайнику |
9.10.2024, 10:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2024 Пользователь №: 62601 |
https://ibb.co/CwGCPK7
Хочу сделать щиток по данной схеме , он мне подходит, но у меня еще будет генератор , и если можно совет по переключателю в три положения(поставщик\нейтраль\генератор) где лучше его поставить в этой схеме. И вашего совета на сколько нормальны рекомендации с фото. Сообщение отредактировал Viktor90 - 9.10.2024, 10:18 |
|
|
![]() |
12.10.2024, 12:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...на рисунке #3 каким-то волшебным образом от генератора отходит PEL... Ещё раз предупреждаю, что не следует прислушиваться к рекомендациям "специалиста", не до конца изучившего все требования нормативных документов!![]() ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
12.10.2024, 17:41
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не заметил ничего общего. Несколько источников, соединенных в параллель на одну линию потребителей не имеют ничего общего к приведенной выше схеме. Совсем различное назначение, никакого общего PEN для 2-х автономных источников не наблюдается, N и LE нигде не встречаются. Особенно выделенная часть. Зато есть требования ПУЭ: 1.7.100 В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Что касается ВИЛа, можете напрямую учить полное собрание сочинений из 55 томов, для вас там много полезного. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Viktor90 Помощь чайнику 9.10.2024, 10:17
gomed12 Перед вводным автоматом.
Удобнее использовать моду... 10.10.2024, 13:07
Ваня Иванов Цитата(Viktor90 @ 9.10.2024, 10:17) Хочу ... 10.10.2024, 14:10
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2024, 14:10) З... 10.10.2024, 16:15
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 10.10.2024, 16:15) Подхо... 10.10.2024, 17:49
gomed12 Цитатапо мере выхода из эксплуатации старых устрой... 10.10.2024, 18:07
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 10.10.2024, 18:07) ...Се... 10.10.2024, 19:38
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2024, 19:38) Н... 10.10.2024, 20:12
Ваня Иванов Не говорите, что мне делать и я не стану говорить,... 11.10.2024, 18:06
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2024, 18:06) Н... 12.10.2024, 1:37
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 12.10.2024, 17:41) Не за... 12.10.2024, 19:21
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2024, 19:21) ... 13.10.2024, 12:21
Олега Добавлю. В сообщ.#3 Ваня упорно рисует разделение ... 13.10.2024, 15:20
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 13.10.2024, 15:20) ...В со... 14.10.2024, 12:47
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2024, 12:47) Р... 14.10.2024, 17:28
moshkarow Цитата(Олега @ 14.10.2024, 17:28) Ваня, п... 14.10.2024, 18:38
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 14.10.2024, 17:28) Обуй гл... 14.10.2024, 19:50
gomed12 Критиковать так критиковать, хотя ТС указал схему,... 14.10.2024, 22:12
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2024, 19:50) Э... 15.10.2024, 3:08
gomed12 ГОСТ Р 50462-2009, в Приложении А приведены буквен... 15.10.2024, 9:17
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 9:17) ГОСТ Р... 15.10.2024, 11:24
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 11:24) В... 15.10.2024, 12:26
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 11:24) Д... 15.10.2024, 13:39
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2024, 13:39) ...Ещё ... 15.10.2024, 15:56
gomed12 Олега, спрашивает про места обозначенные кружочкам... 15.10.2024, 16:18
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 16:18) Олега... 15.10.2024, 16:43
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 16:43) Д... 15.10.2024, 18:01
gomed12 Ваня никак не въедет, что при электроснабжении от ... 15.10.2024, 18:06
Олега Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 18:06) Ваня ... 15.10.2024, 18:09
gomed12 Ему не знаком п.1.7.100, считает, что он может где... 15.10.2024, 18:39
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 18:39) ...Уж... 15.10.2024, 19:35
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 19:35) н... 15.10.2024, 20:57
gomed12 Этот генератор использован в системе заземления ТТ... 15.10.2024, 19:44
Олега К тому же, "генератор переменного тока" ... 15.10.2024, 20:23
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2024, 20:23) К тому ... 16.10.2024, 12:10
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) с... 16.10.2024, 16:25
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2024, 12:10) Т... 16.10.2024, 20:32
___VITOS___ Так, отвлеченные мысли.
Смотрю вот на чудо схему... 16.10.2024, 21:17
Олега Цитата(___VITOS___ @ 16.10.2024, 21:17) н... 16.10.2024, 22:10
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 15.10.2024, 19:44) Этот ... 17.10.2024, 17:09
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2024, 17:09) Н... 17.10.2024, 17:30
gomed12 ЦитатаПосмотрим схему генератора «Huter» от более ... 17.10.2024, 20:42
Олега Цитата(gomed12 @ 17.10.2024, 20:42) какая... 18.10.2024, 15:29
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 18.10.2024, 15:29) Да уж п... 18.10.2024, 16:31
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2024, 16:31) О... 18.10.2024, 19:57![]() ![]() ![]() |
|