Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 ![]() |
Всем привет. Хотел узнать экспертное мнение специалистов в области электромонтажа.
![]() ![]() Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер и отдельной линией по холодильник. Если вас не затруднит посмотреть и сказать все ли верно по номиналам и т.д., буду очень сильно вам признателен. Проектировал вcе на DEKraft, т.к. есть возможность приобретать его сильно дешевле рыночной стоимости. Все провода в щите планируются ПуГВнг(А) 4мм². Как говориться "Больше - не меньше" ![]() ![]() Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 14:52 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер ... 1. Гараж у Вас в гаражном кооперативе, или У Вас частный дом? Если в кооперативе, какую мощность Вам выделили? 2. 16 А не маловато будет? Вдруг что-то электросваркой приварить потребуется? 3. Рубильника у Вас нет, есть выключатель нагрузки (ВН). Лучше поставить его ДО счётчика, чтобы не было заморочек при снятии счётчика, допустим на поверку. ВН взять с возможностью его опломбирования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 ![]() |
1. Гараж у Вас в гаражном кооперативе, или У Вас частный дом? Если в кооперативе, какую мощность Вам выделили? 2. 16 А не маловато будет? Вдруг что-то электросваркой приварить потребуется? 3. Рубильника у Вас нет, есть выключатель нагрузки (ВН). Лучше поставить его ДО счётчика, чтобы не было заморочек при снятии счётчика, допустим на поверку. ВН взять с возможностью его опломбирования. 1. Гараж в гаражном кооперативе, выделяется максимум 16 ампер на один бокс 2. Маловато, но больше нельзя. Касаемо сварки - сварка инверторная и она даже от 10 ампер работать будет 3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. Суть в том (почему их два), что надо иметь возможность обесточивать всю сеть при необходимости, но основной рубильник идет на основную линию, т.к. включаться и выключаться в 90% случаев будет он. До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика. . Нельзя нулевые выводы двух узо на общую нулевую шину вешать. Выбивать будет. То есть ввод нормальный, просто вывод с каждой УЗО (в моем случае с каждой линии) должен быть на свою шину? Земля может быть общей, ее по шинам делить не обязательно? Номиналы нормальные для 16 ампер? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
То есть ввод нормальный, просто вывод с каждой УЗО (в моем случае с каждой линии) должен быть на свою шину? Земля может быть общей, ее по шинам делить не обязательно? Номиналы нормальные для 16 ампер? Да, на свою шину. Земля общая. Номиналы нормальные. Для С16 провод не менее 2.5 квадрата. И одну розетку сделайте без контроля УЗО. Во время сварки инверторами УЗО может ложно срабатывать, в этом случае Вам придется подключиться к розетке без УЗО. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 ![]() |
Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:38) Да. Ок. Линии электроснабжения между горожамт и на столбах выполнены СИП? Да бог его знает, там что электрик, что председатель - не общительные, нервные и в возрасте мужчины, |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да бог его знает, там что электрик, что председатель - не общительные, нервные и в возрасте мужчины, Если не СИПом, а ненадежными "соплями", то есть вероятность обрыва нуля на линии и спутывание фазных и нулевых проводов и много еще чего. При таком раскладе ноль с земляной шиной не соединяй. Присоедини шину к своему земляному контуру и все нагрузки включай только через УЗО. (Система ТТ) Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 ![]() |
Если не СИПом, а ненадежными "соплями", то есть вероятность обрыва нуля на линии и спутывание фазных и нулевых проводов и много еще чего. При таком раскладе ноль с земляной шиной не соединяй. Присоедини шину к своему земляному контуру и все нагрузки включай только через УЗО. (Система ТТ) Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления? Тогда не надо делать никаких занулений в однофазной сети. Пьяный электрик перепутает и подключит провода на вводе крест на крест и прилетит к тебе на "зануление" фаза и прибьет. Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает. В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 20:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |