Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на ибп LP-33, инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему, заранее спасибо.
|
|
|
![]() |
3.9.2024, 21:33
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2024 Пользователь №: 62529 |
Спасибо за помощь, то что в описании все проверили, изначально было пробито 2 IGBT модуля показывало на INVERTER L1-0V; L2-0V; L3-450V. заменили IGBT, по всем фазам стало показывать 0V, но BOOSTER показывает 227V если я правильно понимаю должен показывать 380V (на входе 3ф по 380V), вот и ищу схему чтобы дальше разобраться с проблемой.
|
|
|