22.8.2024, 18:19
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Добрый день коллеги!
Возник вопрос по заземлению подземного топливопровода. Он проложен на хорошей глубине более 2м, и в изоляции с кожухом. Его протяжённость между камерами 500м, заземлил его на вводах в камеры, нужно ли ещё его заземлять через определённые расстояния? Если он и так весь в земле. В НТД требований не нашёл, может кто сталкивался? |
|
|
![]() |
22.8.2024, 22:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности.
Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы. Внешняя оболочка не полимерная? Сообщение отредактировал gomed12 - 22.8.2024, 22:24 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.8.2024, 9:15
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности. Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы. Внешняя оболочка не полимерная? Внешняя оболочка металлическая с полимерным покрытием, типа эпоксидной смолы ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности. Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы. Внешняя оболочка не полимерная? Внешняя оболочка металлическая с полимерным покрытием, что то типа эпоксидной смолы. Специалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте стыковки трубы с камерой между фланцами ставить искроразрядники, поскольку там изолирующую вставку ставят между защищаемой трубой и трубами в камере. ЭХЗ защищает наружную оболочку трубы, труба изолирована вставками на фланцах в камерах. Вопрос нужно ли саму трубу в земле заземлять? Для снятия статического электричества образуемого за счёт движения топлива по ней? Ведь она изолирована от наружной оболочки которую ЭХЗ защищает. Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 23.8.2024, 11:06 |
|
|
23.8.2024, 16:34
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата Специалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте стыковки трубы с камерой между фланцами ставить искроразрядники, поскольку там изолирующую вставку ставят между защищаемой трубой и трубами в камере. Где они читали про искроразрядники и их применение? Сообщение отредактировал Roman D - 23.8.2024, 16:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.8.2024, 22:09
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Где они читали про искроразрядники и их применение? ГОСТ Р 9.603-2021 Согласен с Shura_with_KINEF заземление не нужно, да и требований таких нет. Электроды ЭХЗ будут "бодаться" с электродами заземления. Это ответ на Цитата Вопрос нужно ли саму трубу в земле заземлять? Dimich-krutan.И на второй вопрос Цитата и нужно ли соединять внутреннюю с внешней? тоже ответ отрицательный.Нечего блуждающим и другим токам течь по внутренней трубе. Вот для наземного оборудования сигнализации и контроля ЭХЗ и другого оборудования заземление необходимо. Доступные части от возникновения опасных статических потенциалов, отсечения протекания токов прямых ударов молний и вторичных проявлений по длине внутренней части магистрали выполнена защита и контролируется системой искрозащиты в камерах, где установлены изолированные соединительные фланцы для изоляции друг от друга участков внутренней трубы. Система ЭХЗ необходима не только для защиты нефтепродуктопровода, но и для контроля его состояния в процессе эксплуатации. Хотя ЭХЗ контролирует и защищает внешнюю оболочку, симптомы ее разрушения это сигнал о том, что необходимо предпринимать экстренные меры по защите внутренней трубы, не забывая, что это взрывоопасный объект. Сообщение отредактировал gomed12 - 23.8.2024, 22:10 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.8.2024, 23:36
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ГОСТ Р 9.603-2021 Согласен с Shura_with_KINEF заземление не нужно... Вы ссылку в моём сообщении открывали? Моё мнение, как энергетика механического производства, сильно разошлось со знаниями специалистов по транспортировке топлива. Так вот они утверждают, что на всём протяжении подземных трубопроводов монтируется, там же в траншее, вдоль топливопровода контур заземления на который сажаются медные проводники от соединительных фланцев. Фланцы тоже соединены медными перемычками. Почему то шпилек с гайками не хватает для металлосвязи. А топливопроводы идут от завода до самого Питера и порта. -------------------- |
|
|
27.8.2024, 10:01
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Вы ссылку в моём сообщении открывали? Моё мнение, как энергетика механического производства, сильно разошлось со знаниями специалистов по транспортировке топлива. Так вот они утверждают, что на всём протяжении подземных трубопроводов монтируется, там же в траншее, вдоль топливопровода контур заземления на который сажаются медные проводники от соединительных фланцев. Фланцы тоже соединены медными перемычками. Почему то шпилек с гайками не хватает для металлосвязи. А топливопроводы идут от завода до самого Питера и порта. В статье по ссылке ничего не сказано про ЭХЗ трубопровода. При наличии ЭХЗ тоже заземляют топливопровод? Как Я понял подземный трубопровод имеет ЭХЗ и изолирован от наружного изолирующими фланцевыми вставками. Также протянул полосу заземления вдоль трубопровода и заземлил только наземные части трубопровода после изолирующих вставок. |
|
|
27.8.2024, 11:03
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
протянул полосу заземления вдоль трубопровода и заземлил только наземные части трубопровода после изолирующих вставок. При разрушении этой неизолированной полосы (иначе толку от нее никакой) не даст ли сигнал КИП ЭХЗ об аварии на трубопроводе? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Dimich-krutan Заземление подземного топливопровода? 22.8.2024, 18:19
Roman D Глин, неужели нету "норм заземления топливопр... 22.8.2024, 18:36
Dimich-krutan Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 18:36) Глин, ... 22.8.2024, 19:16
Roman D Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19... 22.8.2024, 19:41
Sist катодная защита топливопровода не используется? 22.8.2024, 19:13
Dimich-krutan Цитата(Sist @ 22.8.2024, 19:13) катодная ... 22.8.2024, 19:43
Roman D Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19... 22.8.2024, 19:44
Dimich-krutan Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 19:44) Значит... 22.8.2024, 19:55
Roman D Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19... 22.8.2024, 20:05
Dimich-krutan Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 20:05) Я толь... 22.8.2024, 22:10
gomed12 Если трубопровод стальной еще необходимо защитить ... 22.8.2024, 21:07
gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 23.8.2024, 9... 23.8.2024, 11:16
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.8.2024, 23:3... 24.8.2024, 9:56
Олега Посмотреть.. https://forum.enes26.ru/showthread.ph... 23.8.2024, 5:08
Ваня Иванов Уважаемый коллега Dimich-krutan! Ваши высказыв... 23.8.2024, 11:32
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 23.8.2024, 11:32) с ... 23.8.2024, 13:14
Dimich-krutan Цитата(Ваня Иванов @ 23.8.2024, 11:32) Ув... 23.8.2024, 13:37
Shura_with_KINEF ТС не указал о каком заземлении речь. И вообще стр... 23.8.2024, 15:38
gomed12 К магистральным трубопроводам относятся трубопрово... 24.8.2024, 10:19
Олега Цитата(gomed12 @ 24.8.2024, 10:19) при ра... 24.8.2024, 11:46
gomed12 СП 36.13330.2012
5.9. В состав магистральных трубо... 24.8.2024, 12:09
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 18... 24.8.2024, 12:54
Ваня Иванов Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 10... 27.8.2024, 10:21
Dimich-krutan Цитата(Ваня Иванов @ 27.8.2024, 10:21) Ув... 27.8.2024, 11:50
gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 11... 27.8.2024, 14:09
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 11... 28.8.2024, 12:46![]() ![]() ![]() |
|