Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430 ![]() |
В хозяйстве 2(две) РП 10кВ. Между ними перемычка АСБ-10 3(3х120). Общая мощность 5МВт была. Сейчас 8МВт. Помогите рассчитать параметры кабеля перемычки с учётом добавленной мощности. Спс.
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В; Активная мощность: P = 8 МВт; Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120) ————————————————— Определить требуемое сечение кабельной перемычки. Вариант решения №1: Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 ) составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА; Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A; По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле: Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А, следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. Вариант решения №2: Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2 Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки: Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2 Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет: Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2 Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430 ![]() |
Исходные данные: Линейное напряжение: U = 10 000 В; Активная мощность: P = 8 МВт; Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120) ————————————————— Определить требуемое сечение кабельной перемычки. Вариант решения №1: Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 ) составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА; Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A; По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле: Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А, следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. Вариант решения №2: Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2 Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки: Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2 Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет: Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2 Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. СПАСИБО! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |