Расчёт сечения кабеля 10 кв , ?

Кирилл6048
сообщение 31.7.2024, 12:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.7.2024
Пользователь №: 62430



В хозяйстве 2(две) РП 10кВ. Между ними перемычка АСБ-10 3(3х120). Общая мощность 5МВт была. Сейчас 8МВт. Помогите рассчитать параметры кабеля перемычки с учётом добавленной мощности. Спс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 7.8.2024, 13:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В;
Активная мощность: P = 8 МВт;
Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120)
—————————————————
Определить требуемое сечение кабельной перемычки.

Вариант решения №1:
Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 )
составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА;
Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем
линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A;

По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле:
Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А,
следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А

Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.

Вариант решения №2:
Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2
Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки:
Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2
Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет:
Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2

Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирилл6048
сообщение 7.8.2024, 14:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.7.2024
Пользователь №: 62430



Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2024, 13:37) *
Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В;
Активная мощность: P = 8 МВт;
Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120)
—————————————————
Определить требуемое сечение кабельной перемычки.

Вариант решения №1:
Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 )
составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА;
Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем
линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A;

По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле:
Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А,
следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А

Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.

Вариант решения №2:
Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2
Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки:
Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2
Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет:
Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2

Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.

СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кирилл6048   Расчёт сечения кабеля 10 кв   31.7.2024, 12:36
- - фыв   Скажите коэффициент использования и коэффициент с...   31.7.2024, 12:44
- - Костян челябинский   Вот это профессионализм! Вот это уровень! ...   31.7.2024, 14:09
|- - Гость_гость_*   Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2024, 14...   31.7.2024, 16:24
|- - Кирилл6048   Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2024, 14...   6.8.2024, 11:20
|- - Костян челябинский   Цитата(Кирилл6048 @ 6.8.2024, 13:20) 16 Т...   6.8.2024, 13:05
|- - Кирилл6048   Цитата(Костян челябинский @ 6.8.2024, 13...   7.8.2024, 11:09
|- - Костян челябинский   Цитата(Кирилл6048 @ 7.8.2024, 13:09) Тем ...   8.8.2024, 7:16
|- - Кирилл6048   Цитата(Костян челябинский @ 8.8.2024, 7:1...   9.8.2024, 14:53
- - sasha4312   Какие трансформаторы у Вас на подстанции? Посмотри...   1.8.2024, 8:41
- - Ваня Иванов   Исходные данные: Линейное напряжение: U = 10 000 В...   7.8.2024, 13:37
|- - Кирилл6048   Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2024, 13:37) Исх...   7.8.2024, 14:37
- - Ваня Иванов   Цитата(Кирилл6048 @ 7.8.2024, 14:37) СПАС...   7.8.2024, 14:47
- - Костян челябинский   Не захотел и мозгов пропитых в общаге не хватило, ...   9.8.2024, 20:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 18:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены