Расчёт сечения кабеля 10 кв , ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт сечения кабеля 10 кв , ? |
31.7.2024, 12:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430 |
В хозяйстве 2(две) РП 10кВ. Между ними перемычка АСБ-10 3(3х120). Общая мощность 5МВт была. Сейчас 8МВт. Помогите рассчитать параметры кабеля перемычки с учётом добавленной мощности. Спс.
|
|
|
фыв Скажите коэффициент использования и коэффициент с... 31.7.2024, 12:44
Костян челябинский Вот это профессионализм! Вот это уровень! ... 31.7.2024, 14:09
Гость_гость_* Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2024, 14... 31.7.2024, 16:24
Кирилл6048 Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2024, 14... 6.8.2024, 11:20
Костян челябинский Цитата(Кирилл6048 @ 6.8.2024, 13:20) 16 Т... 6.8.2024, 13:05
Кирилл6048 Цитата(Костян челябинский @ 6.8.2024, 13... 7.8.2024, 11:09
Костян челябинский Цитата(Кирилл6048 @ 7.8.2024, 13:09) Тем ... 8.8.2024, 7:16
Кирилл6048 Цитата(Костян челябинский @ 8.8.2024, 7:1... 9.8.2024, 14:53
sasha4312 Какие трансформаторы у Вас на подстанции? Посмотри... 1.8.2024, 8:41
Ваня Иванов Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В... 7.8.2024, 13:37
Кирилл6048 Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2024, 13:37) Исх... 7.8.2024, 14:37
Ваня Иванов Цитата(Кирилл6048 @ 7.8.2024, 14:37) СПАС... 7.8.2024, 14:47
Костян челябинский Не захотел и мозгов пропитых в общаге не хватило, ... 9.8.2024, 20:37![]() ![]() ![]() |
|