Обоснованность установки реклоузера , Энергопоставляющая организация прописала в ТУ реклоузер!

Alexkz
сообщение 24.7.2024, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Всем здравствуйте!
Энергопоставляющая организация прописала в ТУ обязательную установку реклоузера. На наше письмо с указанием того, что реклоузер является оборудованием, которое обезопашивает линию принадлежащую конкретно им и нет необходимости устанавливать это нам так как у нас проектом предусмотрена КТП со всей необходимой автоматикой, они даже в письме не могут объяснить и прописать ПУЭ или какие нормы для установки реклоузера именно за счёт потребителя.
Как нам грамотно им отписать, чтоб убрать с ТУ реклоузер? Я с Казахстана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Opornik
сообщение 25.7.2024, 14:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Что вы имеете ввиду под "всей необходимой автоматикой " в вашей КТПн? Вакуумник есть?
Чтобы понять мотивацию сетевой надо видеть конфигурацию сети в этом районе, возможно ваша отпайка в сложной местности находится и добавит проблем при отыскании повреждения линии, вручную разъединителем вкл/откл время много занимает. Может также хотят технические потери в линии от магистрали до КТПн на вас повесить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexkz
сообщение 25.7.2024, 16:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Цитата(Opornik @ 25.7.2024, 14:27) *
Что вы имеете ввиду под "всей необходимой автоматикой " в вашей КТПн? Вакуумник есть?
Чтобы понять мотивацию сетевой надо видеть конфигурацию сети в этом районе, возможно ваша отпайка в сложной местности находится и добавит проблем при отыскании повреждения линии, вручную разъединителем вкл/откл время много занимает. Может также хотят технические потери в линии от магистрали до КТПн на вас повесить.

В КТП у нас предусмотрено КСУ 366. Вакуумника нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 17:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены