Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обоснованность установки реклоузера , Энергопоставляющая организация прописала в ТУ реклоузер!

Alexkz
сообщение 24.7.2024, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Всем здравствуйте!
Энергопоставляющая организация прописала в ТУ обязательную установку реклоузера. На наше письмо с указанием того, что реклоузер является оборудованием, которое обезопашивает линию принадлежащую конкретно им и нет необходимости устанавливать это нам так как у нас проектом предусмотрена КТП со всей необходимой автоматикой, они даже в письме не могут объяснить и прописать ПУЭ или какие нормы для установки реклоузера именно за счёт потребителя.
Как нам грамотно им отписать, чтоб убрать с ТУ реклоузер? Я с Казахстана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 25.7.2024, 8:04
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Воздушка чья? Сетей. Граница где? По реклоузеру?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexkz
сообщение 25.7.2024, 8:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Цитата(Roman D @ 25.7.2024, 8:04) *
Воздушка чья? Сетей. Граница где? По реклоузеру?

Идёт магистральная линия ЛЭП 35 кВ., временно переведенная на 10 кВ. Линия принадлежит энергосберегающей компании. К это линии так же подключены и другие потребители. Нам дали ТУ подключения к этой линии от ближайшей опоры, около 25 метров он нашего участка. В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре и далее по воздуху или земле проложить кабель до нашего участка к КТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 25.7.2024, 14:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Alexkz @ 25.7.2024, 11:21) *
В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре (принадлежащей энергосберегающей компании!).

Мне кажется, что это просто хотелки Эн.Организации.
Тем более, что вся защита у вас есть в КТП. Можно поставить вам более жёсткое условие по токовой защите и надуманных проблем не будет.
Что делать? Писать несогласие, приводить данные аргументы, обращаться по инстанции выше..., в антимонопольный комитет, суд. Конечно волокитство из-за монополии.
Вам решать.
Вернуться в начало страницы