Всем здравствуйте!
Энергопоставляющая организация прописала в ТУ обязательную установку реклоузера. На наше письмо с указанием того, что реклоузер является оборудованием, которое обезопашивает линию принадлежащую конкретно им и нет необходимости устанавливать это нам так как у нас проектом предусмотрена КТП со всей необходимой автоматикой, они даже в письме не могут объяснить и прописать ПУЭ или какие нормы для установки реклоузера именно за счёт потребителя. Как нам грамотно им отписать, чтоб убрать с ТУ реклоузер? Я с Казахстана. |
|
|
![]() |
25.7.2024, 8:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Воздушка чья? Сетей. Граница где? По реклоузеру?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.7.2024, 8:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2024 Пользователь №: 62416 |
Воздушка чья? Сетей. Граница где? По реклоузеру? Идёт магистральная линия ЛЭП 35 кВ., временно переведенная на 10 кВ. Линия принадлежит энергосберегающей компании. К это линии так же подключены и другие потребители. Нам дали ТУ подключения к этой линии от ближайшей опоры, около 25 метров он нашего участка. В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре и далее по воздуху или земле проложить кабель до нашего участка к КТП. |
|
|
25.7.2024, 14:15
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре (принадлежащей энергосберегающей компании!). Мне кажется, что это просто хотелки Эн.Организации. Тем более, что вся защита у вас есть в КТП. Можно поставить вам более жёсткое условие по токовой защите и надуманных проблем не будет. Что делать? Писать несогласие, приводить данные аргументы, обращаться по инстанции выше..., в антимонопольный комитет, суд. Конечно волокитство из-за монополии. Вам решать. |
|
|
Alexkz Обоснованность установки реклоузера 24.7.2024, 14:53
с2н5он грамотно - просите обосновать со ссылкой на правил... 24.7.2024, 17:00
sasha4312 Реклоузер устанавливается в начале линии, а не в к... 25.7.2024, 8:28
Opornik Что вы имеете ввиду под "всей необходимой авт... 25.7.2024, 14:27
Alexkz Цитата(Opornik @ 25.7.2024, 14:27) Что вы... 25.7.2024, 16:15
случайный Реклоузер позволяет дистанционно управлять вашим о... 26.7.2024, 5:03
Alexkz Цитата(случайный @ 26.7.2024, 5:03) Рекло... 26.7.2024, 6:02![]() ![]() ![]() |
|