Что и как выравниваем , в ЛПУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что и как выравниваем , в ЛПУ |
11.7.2008, 8:33
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Коллеги по ЛПУ, получил МедТЗ от уже начитавшихся 28-го ГОСТа медиков (поликлиника). В нем: "Каждое медицинское помещение д.б. оборудовано системой дополнительного уравнивания потенциалов". Ну понятно, что без повышеной опасности ГОСТ не велит. Но больно многие под категорию повышенной подпадают. При желании. Кто чего предпринимает?
|
|
|
![]() |
13.7.2008, 8:13
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
До 28-го ГОСТа классификации 0-1-2 вобще не встречал.
"Исключить "повышенную" не удастся в принципе. Площади бюджетных клиник не дадут возможности разнести, экранировать, забарьерить. В одной стойке к примеру с УЗИ три прибора и сама стойка одновременно доступны. Катается она на колесиках куда хотит, сближается. Да и заметил я уже, что 28-му по барабану эта повышенность. Он требует ДСУПа в пом. начиная с 1 группы и всё. На деление помещений по опасности пилюёт. Да и правильно делает - ПУЭ само о себе говорит, что не для мед.учреждений. |
|
|
Олега Что и как выравниваем 11.7.2008, 8:33
Олега Пересмотрел ГОСТ. "Каждое медицинское помещен... 12.7.2008, 9:31
gomed12 Цитата"Каждое медицинское помещение" гру... 12.7.2008, 11:31![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 18:09 |
|
|
|
|