Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать? |
11.7.2024, 14:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.7.2024 Пользователь №: 62372 |
Всем привет! Ситуация такая: живу в пятиэтажке, самой первой от трансформаторной станции. С некоторых пор в сеть 220 стало приходить от 241 до 261 В. Стоит УЗО Новатек РН-106. Настрои его по верхнему сейчас на 257, но все равно вырубает. Обращался в ЖЭУ, два раза приходили электрики, проблема им ясна, но толку пока ни какого (типо, а что мы можем сделать). Советовали поставить верхний предел реле на 260 В. От соседей жалоб нет, так как у них нет УЗО, и они просто не знают о проблеме. Я не поленился пробежался с мультиметром по подьезду. Но и в соседних домах тоже самое. И я вот задумался, люди живут же без УЗО и вроде все у них ОК. Может я зря нервничаю. Переживаю за бытовую технику, телевизоры, холодильник, кондей, стиралку и ноуты. Электрики из ЖЭУ сказали, что до 260 не страшно для современного оборудования.
Почему-то тема задвоилась. |
|
|
![]() |
15.7.2024, 21:12
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.7.2024 Пользователь №: 62372 |
Если грубо: Задача по статической механике. Усложнённое перетягивания каната. Три каната, связанные посередине звездой. Три команды: 1, 2, 3 мужика. Поехали! Пошла нагрузка! Где середина? а? уехала. В сторону самых сильных. В самых нагруженный фазах напряжение меньше относительно центра. Напр 180. Другим - по 280 и больше. А вот середину привязали к столбу. Чувствуете разницу? Столб-это ноль. Чем он толще, там меньше изменение напряжения. Ага, спасибо за пояснение. Теперь стало понятнее. Сейчас к соседу этажом ниже пойду померяю напругу. На нашей площадке она у всех одинаково завышенная. Просто кроме меня про реле напряжения никто и не знает даже. Прошелся по этажам (по соседям). Текущие показания: 1 этаж - 235 В, 2 этаж - 235В, 3 этаж - 244В, 4 - не попал (нет никого дома), 5 этаж - 249В. Напряжение плавает по всем этажам, но в пределах 5В. Я указал среднее значение. На реле напряжение сейчас тоже 249В. Все совпадает. Мерял в кв по разным стоякам. Соответственно, когда у меня 260 первые два этажа максимум имеют по 245В и не замечают этого. У нас на этаже кроме меня живут пенсионеры, у которых автоматов то нет, только счетчик. 4 этаж - тоже пенсионеры (сейчас на лето на дачах). Вот поэтому никто кроме меня "панику" не поднимает. Я правильно понимаю из показателей, что "трабл" где-то в щитке 2 или 3 этажа? Сообщение отредактировал uzlprog - 15.7.2024, 21:19 |
|
|
16.7.2024, 8:36
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я правильно понимаю из показателей, что "трабл" где-то в щитке 2 или 3 этажа? Договорись с соседом этажами ниже, у которого напряжение всегда в норме. Возьми удлинитель 25..50 м, протяни его между своей квартирой и соседом, подключи его к розетке соседа. Таким образом у тебя будет заведомо нормальный ноль и измерь напряжение между нулем в удлинителе и фазой своей квартиры. Если оно станет нормальным, значит действительно ноль хреновый где-то между этажами. Если сосед заартачится и не разрешит это сделать, то ноль через удлинитель можно взять с нулевой шины щита нижнего этажа, прицепившись крокодилом. (сам не лезь, нужен электрик УК) Дальше запроси электрическую схему в УК, смотрите с электриком как расключены этажные щитки и протягивайте контакты, либо ищите обрыв, либо пробросьте новый ноль. Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.7.2024, 8:56 |
|
|
uzlprog Перенаряжение в сети многоквартирного дома - что делать? 11.7.2024, 14:19
Гость сочувствующий Вы, батенька, в двух соснах заблудились! УЗО -... 11.7.2024, 14:38
mic61 Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 13:19) Всем п... 11.7.2024, 22:20
uzlprog Спасибо за ответы! Да, я перепутал реле защиты... 11.7.2024, 22:58
с2н5он Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 22:58) пока в... 12.7.2024, 15:33
zoog Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 23:58) Спасиб... 13.7.2024, 10:41
Гость Цитата(uzlprog @ 11.7.2024, 22:58) Еще во... 13.7.2024, 18:54
Roman D Перенапряжение - это не совсем то, что Вы имеете в... 13.7.2024, 10:44
uzlprog Спасибо, что отвечаете - все таки поддержка важна... 13.7.2024, 18:50
zoog Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 19:50) Как на... 13.7.2024, 21:09
с2н5он Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 18:50) Есть э... 14.7.2024, 5:50
uzlprog А если поставить "Симисторный, тиристорный ре... 13.7.2024, 19:06
uzlprog Цитата(Гость @ 13.7.2024, 18:54) сдай при... 13.7.2024, 23:08
случайный Цитата(uzlprog @ 13.7.2024, 23:08) Мозг я... 14.7.2024, 6:55

Roman D Цитата(случайный @ 14.7.2024, 6:55) Можно... 14.7.2024, 15:34
zoog Цитата(uzlprog @ 14.7.2024, 0:08) Я вызва... 14.7.2024, 16:23
Roman D Цитата(zoog @ 14.7.2024, 16:23) Камрад - ... 14.7.2024, 16:28
zoog Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 17:28) Целкос... 14.7.2024, 23:08
Олега К примеру. Мне на службе попался юзер, влиявший на... 15.7.2024, 8:55
zoog Цитата(Олега @ 15.7.2024, 9:55) К примеру... 15.7.2024, 9:27
Олега Виноват. Все время забываю колобков расставлять.. 15.7.2024, 9:38
uzlprog Цитата(zoog @ 14.7.2024, 16:23) Камрад - ... 15.7.2024, 14:48
Roman D Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 14:48) Но по ... 15.7.2024, 15:39
zoog Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 15:48) А что ... 15.7.2024, 18:51
uzlprog Его идея в том, что нужно ввод от квартиры до щитк... 15.7.2024, 16:02
Олега Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 16:02) Наверн... 15.7.2024, 16:44
Roman D Цитата(Олега @ 15.7.2024, 15:44) При подс... 15.7.2024, 18:12
элкъ ввод то давно пора поменять.но дело не в нем ..нул... 15.7.2024, 18:18
Roman D Цитата(элкъ @ 15.7.2024, 17:18) ввод то д... 15.7.2024, 18:31
элкъ Цитата(Roman D @ 15.7.2024, 19:31) Предпо... 15.7.2024, 19:02
Roman D Цитата(элкъ @ 15.7.2024, 19:02) ну так он... 15.7.2024, 19:54
uzlprog ЦитатаПри подсыхании-то ?..
Я ж не электрик, уж п... 15.7.2024, 20:14
Roman D Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 19:14) Я ж не... 15.7.2024, 20:24
Dimka1 Цитата(uzlprog @ 15.7.2024, 20:38) ... Се... 15.7.2024, 21:22
Roman D Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 8:36) Если сос... 16.7.2024, 9:54
uzlprog Спасибо за ссылку. Фильм давно хотел посмотреть, д... 15.7.2024, 21:37
zoog А шо, на 1м этаже в общем щите нет 3х фаз?
Цитата(... 16.7.2024, 0:11
Roman D Цитата(zoog @ 15.7.2024, 23:11) А шо, на ... 16.7.2024, 5:42
zoog Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 6:42) Жилой д... 16.7.2024, 15:54
uzlprog Жду электрика из ЖЭУ. Утром дозвонился до соседа с... 16.7.2024, 8:31
uzlprog Был значит электрик из ЖЭУ, можно сказать пинками ... 16.7.2024, 11:49
Гость Цитата(uzlprog @ 16.7.2024, 11:49) Электр... 16.7.2024, 15:57
Roman D Вот не знаю, что за проект; чаще видел: от вводног... 16.7.2024, 12:13
Гость Цитата(Roman D @ 16.7.2024, 12:13) Тяжело... 16.7.2024, 13:22
элкъ С другого подъезда ? ну теоретически возможно. по ... 16.7.2024, 14:58
uzlprog Не вернулся электрик, но позвонил. Сказал, что зая... 16.7.2024, 17:43
zoog Таперича не забудьте отписаться по результату)
Я ... 16.7.2024, 18:18
uzlprog ЦитатаТаперича не забудьте отписаться по результат... 16.7.2024, 21:17
uzlprog Пока ничего интересного не произошло. Все еще жду ... 18.7.2024, 15:47
zoog Цитата(uzlprog @ 18.7.2024, 16:47) Пока н... 18.7.2024, 15:54
uzlprog Я правильно понимаю можно умножить ампераж вводног... 18.7.2024, 15:57
zoog Цитата(uzlprog @ 18.7.2024, 16:57) Я прав... 18.7.2024, 19:18
uzlprog ЦитатаМожно, но не нужно - точность. То есть Вы не... 19.7.2024, 8:52
zoog Цитата(uzlprog @ 19.7.2024, 9:52) Честно ... 19.7.2024, 11:01
uzlprog ЦитатаСчитайте только мощное - ТЭНы, кондиционеры,... 19.7.2024, 13:52
uzlprog Ситуация пока кардинально не изменилась, только ск... 31.7.2024, 9:34
Roman D Режим 2 - это когда утечка или когда воруют.
Режим... 31.7.2024, 11:56![]() ![]() ![]() |
|