Параллельная работа кабелей

Гость_Гость_*
сообщение 30.12.2009, 11:36
Сообщение #1





Гости






Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 12.7.2024, 16:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3847
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Opornik @ 8.7.2024, 15:28) *
...имеем питающий кабель 6кВ АСБ 3*120... планируется докинуть к нему в параллель одну нитку АСБ 3*240...
Докиньте АСБ 3*240, только не впараллель, а вместо АСБ 3*120, и всё будет нормально работать!
В том случае, если сечения АСБ 3*240 окажется недостаточно, сдайте старый АСБ 3*120 на цветмет, добавьте к вырученной сумме немного денег, купите и проложите вторую нитку АСБ 3*240 - так будет значительно лучше!


--------------------