Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3847 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...имеем питающий кабель 6кВ АСБ 3*120... планируется докинуть к нему в параллель одну нитку АСБ 3*240... Докиньте АСБ 3*240, только не впараллель, а вместо АСБ 3*120, и всё будет нормально работать! В том случае, если сечения АСБ 3*240 окажется недостаточно, сдайте старый АСБ 3*120 на цветмет, добавьте к вырученной сумме немного денег, купите и проложите вторую нитку АСБ 3*240 - так будет значительно лучше! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |