Офисное помещение на 1 этаже сталинки
выделенная мощность 380В 20 кВт На входе в РЩ 3 фазы и РЕN Собираюсь рен разделить на землю и нейтраль в этом же щитке и дальше все через УЗО по трехпроводной схеме. Нужно ли делать по периметру помещения контур из стальной полосы заземленный в нескольких местах чтобы присоединять к нему..... даже не знаю что к нему присоединять Все что требует земли получит ее через РЕ А дополнительное заземление можно вбурить и в подвале? |
|
|
![]() |
11.7.2008, 18:30
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а также о повторном заземлении в подвале.
Офисное помещение на 1 этаже сталинки выделенная мощность 380В 20 кВт На входе в РЩ 3 фазы и РЕN Собираюсь рен разделить на землю и нейтраль в этом же щитке и дальше все через УЗО по трехпроводной схеме. Нужно ли делать по периметру помещения контур из стальной полосы заземленный в нескольких местах чтобы присоединять к нему..... даже не знаю что к нему присоединять Все что требует земли получит ее через РЕ А дополнительное заземление можно вбурить и в подвале? не надо |
|
|
12.7.2008, 7:19
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
а также о повторном заземлении в подвале. Не факт. Возможно рабочее (функциональное) заземление. Что к нему собирается привинтить автор неизвестно. Слово "повторное" отсутствует. И щиток (РЩ) - не факт что индивидуальное ВРУ. При питании от ГРЩ здания создание своего заземляющего контура (повторного), при отсутствии на вводе в сталинское здание, может привести к нежелаемому результату. Скажем при вводе в офис сечением 10 - 16 мм2 и при вводе в ГРЩ 185мм2. В аварийной ситуации с PENом ГРЩа проводник PENа офиса (а после деления и РЕ) по несоответствию по сечению может стать источником возгорания. |
|
|
Dimchik33 Контур по периметру? 6.6.2008, 23:18
Олега "даже не знаю что к нему присоединять"
Р... 6.6.2008, 23:47
электроник1 Цитата(Dimchik33 @ 6.6.2008, 23:18) Офисн... 10.7.2008, 18:29
Олега Разговор шел о контуре в помещении. ДСУП или функц... 11.7.2008, 8:18
электроник1 Цитата(Олега @ 12.7.2008, 7:19) Не факт. ... 12.7.2008, 16:11
Олега Цитата(электроник1 @ 12.7.2008, 16:11) я ... 13.7.2008, 9:21
gomed12 Не дело владельца квартиры заниматься, выходящими ... 12.7.2008, 11:17
электроник1 пусть автор темы напишет, что у него за потребител... 13.7.2008, 21:11
Олега Цитата(электроник1 @ 13.7.2008, 21:11) ис... 14.7.2008, 8:14![]() ![]() ![]() |
|