Контур по периметру? , Нужен ли контур из стальной полосы по перметру помещения

Dimchik33
сообщение 6.6.2008, 23:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2008
Пользователь №: 11392



Офисное помещение на 1 этаже сталинки
выделенная мощность 380В 20 кВт
На входе в РЩ 3 фазы и РЕN
Собираюсь рен разделить на землю и нейтраль в этом же щитке и дальше все через УЗО по трехпроводной схеме.
Нужно ли делать по периметру помещения контур из стальной полосы заземленный в нескольких местах чтобы присоединять к нему..... даже не знаю что к нему присоединять
Все что требует земли получит ее через РЕ
А дополнительное заземление можно вбурить и в подвале?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 11.7.2008, 18:30
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а также о повторном заземлении в подвале.

Цитата(Dimchik33 @ 6.6.2008, 23:18) *
Офисное помещение на 1 этаже сталинки
выделенная мощность 380В 20 кВт
На входе в РЩ 3 фазы и РЕN
Собираюсь рен разделить на землю и нейтраль в этом же щитке и дальше все через УЗО по трехпроводной схеме.
Нужно ли делать по периметру помещения контур из стальной полосы заземленный в нескольких местах чтобы присоединять к нему..... даже не знаю что к нему присоединять
Все что требует земли получит ее через РЕ
А дополнительное заземление можно вбурить и в подвале?

не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2008, 7:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 11.7.2008, 18:30) *
а также о повторном заземлении в подвале.

Не факт. Возможно рабочее (функциональное) заземление. Что к нему собирается привинтить автор неизвестно. Слово "повторное" отсутствует.
И щиток (РЩ) - не факт что индивидуальное ВРУ. При питании от ГРЩ здания создание своего заземляющего контура (повторного), при отсутствии на вводе в сталинское здание, может привести к нежелаемому результату. Скажем при вводе в офис сечением 10 - 16 мм2 и при вводе в ГРЩ 185мм2. В аварийной ситуации с PENом ГРЩа проводник PENа офиса (а после деления и РЕ) по несоответствию по сечению может стать источником возгорания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 0:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены