Можно ли объединить две линии в одну? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли объединить две линии в одну? |
27.6.2024, 10:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2024 Пользователь №: 62340 |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В помещение от щитка заходит два медных 3-х жильных провода 1.5мм. Каждый от автоматов на 10А. С другой стороны две розетки на 16А. Необходимо подключить проточный водонагреватель 3.5кВт с евровилкой. Если подключаю к любой из двух розеток, то через некоторое время автомат вырубается. Возможно ли как то объединить эти две линии в одну, что бы нагрузка на автоматы делилась? И как это сделать с наименьшими затратами?
|
|
|
![]() |
27.6.2024, 13:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не надо объединять, замените автомат на В16А в одной из линий, куда вставляете вилку водонагревателя. ...И розетку новую. На такой нагрузке надолго не хватит. Присоединяюсь к мнению коллеги Shura_with_KINEF. Обычная розетка на 6 А или 10 А в данном случае является самым слабым звеном, поэтому к её выбору и замене отнеситесь со всей серьёзностью и установите розетку на 16 А, но лучше от неё вообще отказаться и подключить водонагреватель через более надёжное клеммное соединение (только сделать это надо грамотно)....Режим кратковременный. Да ток будет почти предельный, но не выше допустимого. А за медный провод сечением 1,5 мм2 Вы особо не беспокойтесь, он выдержит расчётную нагрузку: I = P/U = 3500 Вт / 230 В = 15,2 А
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.6.2024, 13:24 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Rfhgsx Можно ли объединить две линии в одну? 27.6.2024, 10:15
Shura_with_KINEF Не надо объединять, замените автомат на В16А в одн... 27.6.2024, 12:28
Rfhgsx Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 12:2... 27.6.2024, 12:34
Roman D Цитата(Rfhgsx @ 27.6.2024, 11:34) Провод ... 27.6.2024, 13:04
Олега Цитата(Roman D @ 27.6.2024, 13:04) Для пр... 27.6.2024, 20:24
Shura_with_KINEF Если на одной фазе, то можно, но имейте ввиду, что... 27.6.2024, 13:04
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 13:0... 27.6.2024, 14:02
Гость Rfhgsx, А новый кабель проложить от щита до водогр... 27.6.2024, 15:36
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) Rfhgsx, ... 27.6.2024, 16:45
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.6.2024, 16:4... 27.6.2024, 16:58
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 27.6.2024, 15:36) Rfhgsx, ... 27.6.2024, 17:58![]() ![]() ![]() |
|