Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрощиток для дача

prostokot
сообщение 26.6.2024, 10:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2024
Пользователь №: 62314



Добрый день.

Появилась необходимость переделать щиток и проводку. Набросал пока такую схему щитка.
Есть какие-то ошибки/нюансы или норм?
Сразу уточнения к схеме:
- к дому идут 3 фазы.
- 5 комнат в доме + душ/туалет на улице + 2 "сарая"
- до АВ 4мм2. после - 2,5мм2
- реле 63А просто потому, что цена такая же (+-100руб) как и на другие токи.
- на свет решили не делать отдельные линии.
- в средне-максимальном на "комнату" нагрузка будет не более 4кВт

В идеале, конечно, пустить вместо 3 ДИФов 3 групповых С25, и на первые две группы по 2 УЗО (на те линии, где это требуется) и 1 УЗО на 3 группу, но так шибко дорого выходит, и даже не поможет, если сэкономить на однополюсных С16...

Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 12:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
prostokot
сообщение 26.6.2024, 14:08
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2024
Пользователь №: 62314



Ваня Иванов,
Если речь в про реле, то немного странный вопрос, особенно учитывая. что это частный дом. Если про 63А, то я указал, что 63А стоит столько же, сколько и 32А.
Знаю, что на свет нужно отдельную линию, но прокладывать ее новую по уму выйдет затратно по времени + еще стоимость самих дополнительных АВ на свет. Где тут экономия? От утечек спасет УЗО(ДИФ), от короткого - АВ.
Насчет АВ С16 заменить на В16 - в целом разумное предложение, размышляю на эту тему. Посему не понял, зачем вы расписали столько про нагрузку в 18А, если и так указано, что АВ на 16А.

Последний абзац вообще не понял, что вы хотели этим сказать. Есть 3 АВДТ в схеме. Пишу, что по хорошему сделать больше точек с УЗО, вы пишите "если Ваша хата (не дай Бог!) сгорит из-за безмозглой экономии"...

Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.6.2024, 17:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3401
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 10:12) *
Появилась необходимость переделать щиток и проводку.

А здесь вы уже проводку переделывать не хотите
Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 14:08) *
Знаю, что на свет нужно отдельную линию, но прокладывать ее новую по уму выйдет затратно по времени + еще стоимость самих дополнительных АВ на свет. Где тут экономия? От утечек спасет УЗО(ДИФ), от короткого - АВ.

Ну вот же вы без всякой экономии последовательно ставите два АВ в одну цепь. 25А на вводе и потом 25А АВДТ. Зачем? поставьте УЗО вместо АВДТ.
Оставьте хоть несколько цепей без дифзащиты, на тот же холодильник, морозильную камеру, охранную систему, умный дом, интернет.
Заложите переключатель вводов, автоматический или ручной, чтоб аварийно запитать хозяйство от того же генератора или инвертора с аккумуляторами. Делаете новое, так продумайте всё по максимуму, с резервом, со свободным местом в щите для развития. К чёрту экономию, иначе уже через несколько лет опять начнёте переделки.
Про свет Ваня правильно говорит. Оставите защиту 16А - тащите на все светильники 2,5 кв. по меди, только сможете ли войти в клемники светильников таким сечением. Поставите тонкий провод, сработает ли автомат на 16А при коротыше в дальнем светильнике дальней комнаты? Может просто провод нагреется до красна с соответствующими последствиями.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- prostokot   Электрощиток для дача   26.6.2024, 10:12
- - Ваня Иванов   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 10:12) Есть...   26.6.2024, 13:42
- - prostokot   Ваня Иванов, Если речь в про реле, то немного стр...   26.6.2024, 14:08
|- - злой   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 14:08) Посл...   26.6.2024, 14:19
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(злой @ 26.6.2024, 14:19) Не пережи...   26.6.2024, 15:54
||- - злой   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 15:5...   26.6.2024, 17:17
||- - sasha4312   Цитата(злой @ 26.6.2024, 17:17) Олегу пыт...   26.6.2024, 18:18
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(злой @ 26.6.2024, 17:17) ... и ста...   26.6.2024, 18:35
||- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 18:3...   27.6.2024, 10:52
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 10:12) Появ...   26.6.2024, 17:01
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 17:0...   27.6.2024, 9:40
- - prostokot   Обдумал и добавил пару АВ на свет. Действительно, ...   26.6.2024, 17:29
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(prostokot @ 26.6.2024, 17:29) По п...   26.6.2024, 20:47
- - Ваня Иванов   Цитата(sasha4312 @ 26.6.2024, 18:18) Не п...   26.6.2024, 19:09
|- - Костян челябинский   Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2024, 22:09) sa...   26.6.2024, 21:07
- - prostokot   ЦитатаОднако, насколько я вычитал, то перед УЗО вс...   26.6.2024, 20:05
- - prostokot   Цитатапредставлены устройствами отключающими оба п...   26.6.2024, 21:16
- - prostokot   Забавно... Я тут начал было рассматривать вариант ...   27.6.2024, 9:48
|- - Олега   Цитата(prostokot @ 27.6.2024, 9:48) На пр...   27.6.2024, 10:13
- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 26.6.2024, 21...   27.6.2024, 10:52
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 27.6.2024, 12:52) Ваня, зр...   27.6.2024, 10:54
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2024, 10...   27.6.2024, 11:34
- - Gordoncunty   Помощь в трудоустройстве. Получите рекомендации и ...   7.7.2024, 7:12
- - Гость   модыр на выходном?   7.7.2024, 16:29
- - Олега   Цитата(Гость @ 7.7.2024, 16:29) модыр на ...   7.7.2024, 16:58