Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение насоса к двум включателям

Антон Якушев
сообщение 7.6.2024, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.6.2024
Пользователь №: 62288



Здравствуйте.
В колодец опущен один насос. Вилка выведена в дом и подключена к датчику давления в системе дома, при этом от насоса идет вторая труба ( не имеющая отношение к системе давления в доме) к теплице. Требуется организовать включение насоса по таймеру (автополив теплицы по времени), при этом оставить его включенным и по давлению.
Планирую сделать врезку второй вилки в провод насоса и подключить вторую вилку к розетки через таймер.
В чем могут возникнуть проблемы ( опасности) и вообще можно ли так сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 7.6.2024, 15:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3452
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Я понял, что вы хотите сделать. Рано или поздно одна из вилок будет развёрнута на 180 градусов и получится короткое замыкание.
Лучше купить два контактора, выходы которых запараллелить и к розетке насоса, а управлять обмотками контакторов будут датчик давления и таймер соответственно. Свободная группа контактора таймера будет подавать напряжение на электроклапан на поливочной трубе.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.6.2024, 15:30


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены