![]() Итак, дом советской постройки, при строительстве проложен алюминий, заземления нет, газовая плита. Есть в общем коридоре на 3 квартиры: открытый тип щитка, куда приходят 3 фазы и PEN. Значит если я правильно понимаю это система TN-C. Из этого щитка в 3 квартиры через однополюсные автоматы на 25А (только фаза) идет в квартиру до счетчика. Получается каждая из 3 фаз идет в квартиру на этаже, а таких этажей 5. Нулевой PEN приходит на корпус этого открытого щита и также с корпуса забирается в каждую квартиру. Вопрос: Почему вводной автомат на 25А нельзя делать двойным, те с разъединением фаза и PEN? Так говорит ПУЭ. Могу ли я делать после счетчика двойной автомат? Далее УЗО все равно разъединяет ноль и фазу. Я понимаю что если на магистрали какого либо этажа отвалиться ноль, то через фазу 1 одной квартиры и фазой 2 моей, где у нас общий ноль придет 380в Я понимаю что для предотвращения таого надо установить реле контроля напряжения, и оно отключит фазу 2 в мою квартиру, но фаза 1 через другую квартиру через ноль будет приходить ко мне все равно. Для этого было бы идеальным в реле контроля напряжения размыкать и фазу и ноль приходящие в квартиру. Но, если я сделаю выделение из PEN два разных проводника PE и N в самом общем открытом щитке (точка соединение PE и N), то тогда на мою созданную землю PE и N при обрыве нуля на магистрали придет фаза через другую квартиру. Да реле контроля отключит мою фазу, но проблема останется, тк по PE и N придет другая фаза через другие квартиры. Хорошо реле контроля напряжения можно поставить с отключаемой фазой и нулем, но РЕ то все равно останется под напряжением, тк идет из общего открытого щитка. На несколько квартир. Мое решение такое, но я не знаю насколько оно безопасно и соответствует ПУЭ. 1) Общий открытый щиток на несколько квартир откуда расходятся по одной фазе из 3х. 2) в квартире после счетчика делаю реле контроля напряжения с отключаемой фазой и нулем. 3) сразу после реое контроля напряжения делаю разделение PEN проводника на РЕ и N. Этим я создаю землю, прада отключаемую (это слабое место проекта) 4) далее устанавливаю противо пожарное УЗО 63/0.3А 5) после него появляется новый ноль, который контролируется на утечку но пока большую 300мА 6) далее идут общие автоматы по группам с узо и дифы В случае утечки потребителя отключится только группа. В случае повышенного/пониженного напряжения сети отключиться вся квартира после счетчика ( те не будет фазы, нуля и сделанного PE) В случае обрыва нуля на магистрали, опять повышенное напряжение и фактически фаза на нуле и опять реле контроля напряжения отключит полностью все (L, N и PE Какие мысли, что думаете? Прошу конструктивно. |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Чем же противоречит моя схема требованиям п.7.1.13 при соответствии магистрального подъездного PEN требованиям по сечению? СЗ TNCS не образуется на этаже? А по-моему, очень даже... Уважаемый коллега gomed12! Вы, как и многие довольно грамотные электрики, ошибочно отождествляете требования п. 7.1.21 ПУЭ-7 с требованиями п. 1.7.35 ПУЭ-7. Однако – это совершенно разные по смыслу требования. Эта грубейшая ошибка может стоить жизни ничего не подозревающим жителям "хрущёвок", если сделать разделение PEN-проводника по Вашей схеме показанной в сообщении #13 и подключить к розеткам квартир с однофазным питанием третий "защитный" проводник, который в этом случае таковым не является! Подтверждением данного утверждения является следующее требование п. 312.2.1 ГОСТ Р 50571.1-2009: Цитата п. 312.2.1... - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)... Теперь, надеюсь, Вы поняли, в чём заключается Ваша основная ошибка? В обоих случаях применяется система TN-C-S. Но в отличие от других электроустановок, в жилых зданиях разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе (во ВРУ) жилого или общественного здания, а не в этажных щитках! Более подробно об этом можно прочесть здесь (перейти по ссылке) -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)... Ваня, квартира -электроустановка или нет? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»