Всем привет! Подскажите:
Стоит выключатель ае 2046 12р 00у3 25а - чем его можно заменить? Нашёл похожий с такой же шильдой, один в один, но нет контактов для расцепителя от теплового датчика. То есть на старом есть 3 основных контакта для 3х фаз и 4ый контакт слева сзади для расцепителя(я так понял он как контактор работает) а на том что я нашёл 4го контакта нет.. Чем можно заменить этот выключатель? Много всего пересмотрел, но выдаёт всё без этого 4го контакта.. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3240 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Это контакт для управления встроенным независимым расцепителем. Если он не используется, то и искать не стоит. Важен габарит и наличие независимого расцепителя, ищите такой же, за наличие этого контакта отвечает цифра 2 в маркировке (ае 2046 12р 00у3). Габарит не важен, любой модульный, подобрать по характеристикам с приставным независимым расцепителем.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.5.2024, 10:09 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62219 ![]() |
Это контакт для управления встроенным независимым расцепителем. Если он не используется, то и искать не стоит. Важен габарит и наличие независимого расцепителя, ищите такой же, за наличие этого контакта отвечает цифра 2 в маркировке (ае 2046 12р 00у3). Габарит не важен, любой модульный, подобрать по характеристикам с приставным независимым расцепителем. Вот как раз таки этот контакт и нужен.. Подскадите чем можно заменить этот выключатель? Может контактор обычный поставить? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |