![]() Аварийное отключение электродвигателя , Аварийное отключение электродвигателя после торможения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Аварийное отключение электродвигателя , Аварийное отключение электродвигателя после торможения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2024 Пользователь №: 62143 ![]() |
Электродвигатель где то 22 квт, разгоняет передачу, потом элдвигатель отключается от сети и происходит резкое-плавное торможение на разгоняемой передаче.
Вопрос: после 6-7 таких операций начинает срабатывать тепловое реле питания элдвигателя. Это вообще нормально? Привод через разгонную муфту типа тормозного барабана, только наоборот - двигатель раскручивается-происходить зацепление колодок-раскручивается привод. Сообщение отредактировал Андрей_босс - 7.4.2024, 19:34 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если правильно понял, после 6-7 циклов пуск-стоп, начинает срабатывать тепловое реле. Так оно просто постепенно разогревается. Вопрос от чего?
А двигатель не греется? Разгон не тяжелый? А торможение принудительное, оно тоже через эту-же тепловуху? Если конечно, правильно понял, лучше всего поменять тепловуху на релейную защиту, если конечно, сам двигатель не перегревается. Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.4.2024, 21:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2024 Пользователь №: 62143 ![]() |
Так оно просто постепенно разогревается. Вопрос от чего? Спасибо всем за ответы, Пробуем заменить тепловое реле. Скорей всего причина в частых пуск-стоп. Цикл работы электродвигателя: Пуск; 3-5 минут разгон; Стоп; Торможение до остановки; и так 6-7 раз. Двигатель не греется. |
![]() |
|