Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД |
8.4.2024, 22:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 |
Доброго времени суток! Возник вопрос. При визуальном осмотре приёмо-сдаточных испытаний выявил что не закончен монтаж согласно проекта. В прошлом на этот дефект писал ссылку на ПТЭЭП 1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. Но сейчас эта ссылка не актуальна.
Подскажите на что можно сослаться? Спасибо! |
|
|
![]() |
9.4.2024, 18:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8059 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В данном случае, проект для исполнителя и заказчика является руководством для исполнения. Составляете свой акт о недоделках по проекту и не подписывает акт о сдаче объекта.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Фарит Обоснование дефекта. 8.4.2024, 22:07
Shura_with_KINEF А что, условия договора с подрядчиком предполагает... 8.4.2024, 22:17
sotmail@mail.ru новые ПТЭЭПЭЭ
п. 26
должны быть выполнены:
..
... 9.4.2024, 8:45![]() ![]() ![]() |
|