Контакторы и тепловые реле Siemens |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контакторы и тепловые реле Siemens |
9.7.2008, 12:54
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Господа электрики, может кто сталкивался, нужно подобрать контакторы и тепловые реле к ним на однофазные насосы мощностью 60 и 82 Вт, нужен обязательно Siemes. Каталоги у них мудреные, все контакторы на 3-х фазные двигатели
|
|
|
![]() |
10.7.2008, 10:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
а зачем так сложно?
на 60 Вт сгодится обычное реле. у меня так циркнасосы в котельной и управляются. посмотри у сименсов в каталоге LV10 в разделе реле времени, согласующие и др -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
Max88 Контакторы и тепловые реле Siemens 9.7.2008, 12:54
Viktor__2008 А, по моему даже очень удачные каталоги, даже с по... 10.7.2008, 17:38
ZavGar Цитата(Max88 @ 9.7.2008, 12:54) Господа э... 11.7.2008, 9:52
Max88 Большое спасибо за ответы 16.7.2008, 8:19![]() ![]() ![]() |
|