Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД |
8.4.2024, 22:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 |
Доброго времени суток! Возник вопрос. При визуальном осмотре приёмо-сдаточных испытаний выявил что не закончен монтаж согласно проекта. В прошлом на этот дефект писал ссылку на ПТЭЭП 1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. Но сейчас эта ссылка не актуальна.
Подскажите на что можно сослаться? Спасибо! |
|
|
![]() |
9.4.2024, 8:45
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
новые ПТЭЭПЭЭ
п. 26 должны быть выполнены: .. "приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;" .. Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам после окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ Дефекты, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 9.4.2024, 8:46 |
|
|
Фарит Обоснование дефекта. 8.4.2024, 22:07
Shura_with_KINEF А что, условия договора с подрядчиком предполагает... 8.4.2024, 22:17
gomed12 В данном случае, проект для исполнителя и заказчик... 9.4.2024, 18:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:40 |
|
|
|
|