Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: В какой линии будет больше потери в кабеле под землёй или СИП воздушка. Про потери связанные с сечением, материалом проводника, длиной линии я в курсе. Но подошёл ко мне сосед и говорит: давай в складчину столбы закажем и поставим. Я удивлённо, так тебе от столба до дома 70 метров, закопай кабель, он говорит - нет. Хочу говорит, поставить на своём участке ещё 2 столба. Всё потому, что в земле теряется больше напряжения. И говорит, что на практике такое не раз видел. Он сварщик. Я конечно понимаю, что есть сопротивление изоляции, но там либо всё будет в номе, либо коротнёт. Или всё-таки прав сварщик? |
|
|
![]() |
4.4.2024, 21:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 |
Бред. Потеря напруги зависит лишь от сечения, длины, материала проводника и температуры.
|
|
|
4.4.2024, 22:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2022 Пользователь №: 59612 |
Бред. Потеря напруги зависит лишь от сечения, длины, материала проводника и температуры. А если рассмотреть другую ситуацию. В случае прокладки кабелем, могут быть утечки электричества? Поскольку счётчик на столбе. Может он крутить потихоньку при отсутствии нагрузки? |
|
|
Gleader Сравнение потерь: кабель в земле & СИП воздушка 4.4.2024, 17:29
Гость Цитата(Gleader @ 4.4.2024, 17:29) Всё пот... 4.4.2024, 18:03
Roman D Разница в потерях только при разнице толщины пров... 4.4.2024, 18:32
Gleader Цитата(Roman D @ 4.4.2024, 18:32) Разница... 4.4.2024, 20:02
Димыч13 Цитата(Gleader @ 4.4.2024, 22:07) А если ... 4.4.2024, 22:14
с2н5он в земле потери напряжения будут меньше за счёт бол... 4.4.2024, 22:37
Димыч13 Цитата(с2н5он @ 4.4.2024, 22:37) в земле ... 4.4.2024, 23:12
Gleader Цитата(Димыч13 @ 4.4.2024, 23:12) Ну в пр... 5.4.2024, 9:50
Гость Цитата(Gleader @ 5.4.2024, 9:50) Мне боль... 5.4.2024, 10:06

Гость Цитата(Гость @ 5.4.2024, 10:06) повредить... 5.4.2024, 12:52
с2н5он Цитата(Gleader @ 5.4.2024, 9:50) что мной... 5.4.2024, 13:22
sasha4312 Вообще-то, сопротивление километра жилы СИПа больш... 5.4.2024, 11:31
Roman D Цитата(sasha4312 @ 5.4.2024, 10:31) Вообщ... 5.4.2024, 12:11![]() ![]() ![]() |
|