Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сгорел ноль, не сработал автомат

Polina010
сообщение 2.4.2024, 13:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2024
Пользователь №: 62124



Здравствуйте прошу совета у профессионалов! Панельная пятиэтажка 60х годов, в подъезде в щитке буквально всё в аварийном состоянии, в квартире новая проводка, Распределительный щит состоит из УЗО ABB FH202 AC-25/0,03, 5ти автоматов С16 и 3х С10 и Дифференциального автомата ABB DS201 L H 2П 30 мА 4.5 кА AC электромеханический 16 А 30 мА
, также в подъезде был установлен Автомат ABB SH 2/25 А SH202L C25. В подъезде в щитке сгорел ноль, автоматы не выбило , свет погас , приехавшая аварийка соединила сгоревший провод Клеммником WAGO. Сразу оговорюсь, дом под снос в ближайший год, управляющая компания делать ничего не будет. Вопрос заключается в том, что мне в квартире можно сделать , что бы в следующий раз техника не сгорела ? Почему не выбило автоматы? У соседей через неделю после нас вся техника сгорела, так же ноль оплавился, но у них старая проводка. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 2.4.2024, 13:35
Сообщение #2





Гости






Цитата(Polina010 @ 2.4.2024, 13:16) *
Сразу оговорюсь, дом под снос в ближайший год, управляющая компания делать ничего не будет.

пишите жалобы в прокуратуру, в администрацию, в МЧС, в полицию, губернатору на бездействие УК ...
чем больше напишите, тем лучше
без УК ничего не сделать, к сожалению icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 2.4.2024, 14:23
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 679
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Гость @ 2.4.2024, 13:35) *
пишите жалобы в прокуратуру, в администрацию, в МЧС, в полицию, губернатору на бездействие УК ...
чем больше напишите, тем лучше
без УК ничего не сделать, к сожалению icon_sad.gif

На себя писать жалобы?
В этих пятиэтажках, проложены были провода 2.5 алюминий! Автомат 25А, плюс 5 автоматов на 16А, и плюс ещё чего-то, вместо положенных по проекту максимум трёх пробок на 6А.
Вы-бы ещё заставили кошку тащить двухпудовую гирю, а потом удивлялись: - Чего это она сдохла? Ведь не поднимать-же заставляли, а тащить!
Скажите спасибо, что не сгорели!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.4.2024, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Polina010   Сгорел ноль, не сработал автомат   2.4.2024, 13:16
- - Гость   Цитата(Polina010 @ 2.4.2024, 13:16) Сразу...   2.4.2024, 13:35
|- - sasha4312   Цитата(Гость @ 2.4.2024, 13:35) пишите жа...   2.4.2024, 14:23
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 2.4.2024, 14:23) На се...   2.4.2024, 20:33
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 2.4.2024, 20:33) Жалоба, п...   3.4.2024, 8:32
||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 3.4.2024, 8:32) В щитк...   5.4.2024, 1:35
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 5.4.2024, 1:35) Саша, ты м...   5.4.2024, 9:15
||- - Roman D   Цитата(sasha4312 @ 5.4.2024, 9:15) Какой ...   5.4.2024, 22:20
|- - Гость   Цитата(sasha4312 @ 2.4.2024, 14:23) На се...   5.4.2024, 19:32
|- - sasha4312   Цитата(Гость @ 5.4.2024, 19:32) Вы работа...   5.4.2024, 20:53
- - Ваня Иванов   Цитата(sasha4312 @ 2.4.2024, 14:23) ...Вы...   2.4.2024, 15:24
- - Димыч13   Цитата(Polina010 @ 2.4.2024, 13:16) Здрав...   2.4.2024, 20:48
- - Олега   Цитата(Polina010 @ 2.4.2024, 13:16) Почем...   2.4.2024, 20:57
- - Ваня Иванов   Так их sasha4312, так! Старые внутридомовые се...   3.4.2024, 12:00
- - элкъ   Ничего удивительного. Не реально увидеть жэковског...   5.4.2024, 18:11
- - Ваня Иванов   Разберём по буквам суть вопроса ТС: Самое важное в...   5.4.2024, 19:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 16:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены