Подключение трансформаторов тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформаторов тока |
28.6.2008, 21:06
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
Здравствуйте. Возможно ли подключение трансформаторов тока к амперметру через переключатель по нижеследующей схеме. И если нет, то почему.
![]() |
|
|
![]() |
1.7.2008, 17:29
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 11255 |
|
|
|
9.7.2008, 22:25
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Не видел такой схемы в практике Думаю, что реализация такой схемы будет дороже, чем три амперметра. Или один. Уж коли нам интересен один фазный ток, а не все три, то хватит и одного непереключаемого амперметра. Обычно так при симметричной нагрузке и делают. А уж если из каких-то меркантильных побуждений интересны токи в каждой фазе, то три амперметра и ставят. А за превышением этоих токов параллельно с нами следит максимальная токовая защита. |
|
|
Вовка электрик Подключение трансформаторов тока 28.6.2008, 21:06
ВС Помнится учили меня, что трансформатор тока должен... 28.6.2008, 22:19
Uran Цитата(Вовка электрик @ 28.6.2008, 22:06)... 28.6.2008, 22:55
Ретро РЗиА Во-первых работа по вашей схеме это нарушение ТБ:
... 29.6.2008, 1:26
Вовка электрик Ретро РЗиА, большое спасибо за столь подробный и р... 29.6.2008, 3:06![]() ![]() |
|