Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Петля фаза-ноль , Нормативы замеров петли фазы ноль

Георгий 02
сообщение 24.3.2024, 18:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2024
Пользователь №: 62093



Электролаборатория. По каким нормативам теперь рассчитывать установку автоматического выключателя? Раньше в ПТЭЭП прил. 3 таб.28.4 было: При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;
трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;
трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой;
значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя.
Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет.
В ПУЭ совершенно другие нормативы. п.3.1.9, 3.1.11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Георгий 02
сообщение 25.3.2024, 9:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2024
Пользователь №: 62093



Спасибо в СТО 34.01-23.1-001-2017 есть те же нормы, что были и в ПТЭЭП. Только теперь встает вопрос, что первичнее ПУЭ или СТО, ведь там указаны разные нормы кратности тока замыкания. Да и оговорочка в СТО: "Для вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановок переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В, начиная с 1 января 2003 года, выбор параметров устройств защиты осуществляется по допустимому времени защитного автоматического отключения (пункт 1.7.79 ПУЭ 7 издание)". То есть для электроустановок после 2003 года замеры петли "фаза-ноль"не требуется, а необходимо выполнить только прогрузку автоматов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.3.2024, 14:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 9:53) *
... Только теперь встает вопрос, что первичнее ПУЭ или СТО, ...

Вы до сих пор не в курсе, что, согласно ПУЭ, "1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям ..."! Отличаете приёмо-сдаточные от периодических?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Георгий 02
сообщение 25.3.2024, 15:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2024
Пользователь №: 62093



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.3.2024, 14:46) *
Вы до сих пор не в курсе, что, согласно ПУЭ, "1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям ..."! Отличаете приёмо-сдаточные от периодических?

Вы о чем?
Вернуться в начало страницы