Петля фаза-ноль , Нормативы замеров петли фазы ноль

Георгий 02
сообщение 24.3.2024, 18:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2024
Пользователь №: 62093



Электролаборатория. По каким нормативам теперь рассчитывать установку автоматического выключателя? Раньше в ПТЭЭП прил. 3 таб.28.4 было: При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;
трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;
трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой;
значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя.
Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет.
В ПУЭ совершенно другие нормативы. п.3.1.9, 3.1.11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_профессионал_*
сообщение 25.3.2024, 11:27
Сообщение #2





Гости






Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 9:53) *
...вопрос, что первичнее ПУЭ или СТО, ведь там указаны разные нормы кратности тока замыкания...
Это не регламентируется. ПУЭ вообще сейчас не являются нормативным документом. Соблюдение требований различных ГОСТов является добровольным. Вы можете выбирать любой понравившийся документ по своему усмотрению. Однако, если в результате Ваших неправильных действий или бездействия погибнут люди - Вам придётся за это отвечать по всей строгости действующего УК РФ.
Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 9:53) *
...с 1 января 2003 года, выбор параметров устройств защиты осуществляется по допустимому времени защитного автоматического отключения (пункт 1.7.79 ПУЭ 7 издание)". То есть для электроустановок после 2003 года замеры петли "фаза-ноль"не требуется, а необходимо выполнить только прогрузку автоматов?
Вы неправильно поняли это требование. Измерения полного сопротивления петли "фаза-ноль" требуются во всех случаях! Отличие заключается в том, что оценка соответствия аппаратов защиты в электроустановках, вновь сооружаемых и реконструируемых после 1 января 2003 г., производится не по кратности тока КЗ к уставке расцепителей (как было ранее), а по времени срабатывания аппарата защиты, определяемому по время-токовым характеристикам (ВТХ).
Напрмер, в системе TN время срабатывания аппарата защиты в электроустановках с фазным напряжением 220 В не должно превышать 0,4 секунды (см. ПУЭ, Таблица 1.7.1). Повторяю, это время определяется по ВТХ аппарата защиты.

PS: Такие вопросы профессионалы не задают!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.3.2024, 11:52
Сообщение #3





Гости






Цитата(профессионал @ 25.3.2024, 11:27) *
Это не регламентируется. ПУЭ вообще сейчас не являются нормативным документом. Соблюдение требований различных ГОСТов является добровольным.

Ога,
Закон Ома: хочу - соблюдаю
не хочу - не соблюдаю icon_smile.gif

Цитата(профессионал @ 25.3.2024, 11:27) *
PS: Такие вопросы профессионалы не задают!

С этим вообще беда !
Каждый, кто сумел поменять перегоревшую лампочку, считает себя профессионалом ! icon_smile.gif
сорри за сарказм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 9:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены