Петля фаза-ноль , Нормативы замеров петли фазы ноль

Георгий 02
сообщение 24.3.2024, 18:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2024
Пользователь №: 62093



Электролаборатория. По каким нормативам теперь рассчитывать установку автоматического выключателя? Раньше в ПТЭЭП прил. 3 таб.28.4 было: При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;
трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;
трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой;
значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя.
Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет.
В ПУЭ совершенно другие нормативы. п.3.1.9, 3.1.11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 24.3.2024, 23:33
Сообщение #2





Гости






Цитата(Георгий 02 @ 24.3.2024, 18:53) *
...Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет...
Пользуйтесь РД 34.45-51.300-97 или СТО 34.01-23.1-001-2017, которые никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения