Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

замер растеканию тока заземлителя , морской стационарный объект

prude
сообщение 20.3.2024, 12:22
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Добрый день. Есть у кого опыт замера растеканию тока заземлителя на морском стационарном объекте 70км от берега.
Согласно ПОС "заземление корпуса платформы обеспечивается за счет контакта ее с забортной водой, а так же опорного основания с донным грунтом".
Два пути решения:
1. Думать как замерить.
2. Писать в проектный о не нужности данного замера (соленость и т.д).


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 21.3.2024, 9:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7782
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(prude @ 20.3.2024, 12:22) *
1. Думать как замерить.

У вас идеальные условия для проведения измерений даже простым М416.
Уд. сопротивление морской воды 0,2 Ом*м, где еще "на земле" найдешь такие условия, даже у торфа 20 Ом*м
Располагаете буи на расстоянии 20 и 10 м от платформы и измеряйте сколь угодно, даже можно выполнить систему постоянного мониторинга изменений сопротивления растеканию тока.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы