Сколько кВт можно потреблять через трёхфазный автомат? , Трёхфазный автомат 125А Simens 3VT1712-2EJ46-0AA0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько кВт можно потреблять через трёхфазный автомат? , Трёхфазный автомат 125А Simens 3VT1712-2EJ46-0AA0 |
17.3.2024, 4:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2024 Пользователь №: 62079 |
Здравствуйте уважаемые энергетики и электрики.
Я теперь живу в Аргентине. В аренде у нас большое помещение. На входе стоит трёхфазный автомат Simens 3VT1712-2EJ46-0AA0 на 125А Основные ттх из автопереводчика: Количество полюсов – 4 Вопрос в следующем. По техническим характеристикам, сколько кВт в час на постоянной основе я могу забирать через такое подключение в сумме со всех фаз если учесть, что все приборы у меня на 220v и половина нагрузки работает круглосуточно монотонно, а вторая половина - холодильники. Мне нужно знать только это. То что внутри проводку надо переделывать и равномерно распределять нагрузку по фазам, это я знаю, вопрос лишь в том где мой потолок. Сколько максимум кВт/ч я смогу забирать "из розетки"? Спасибо большое за консультацию. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
17.3.2024, 7:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
18.3.2024, 6:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2024 Пользователь №: 62079 |
попробуйте связаться с русской диаспорой. Они найдут вам русскоговорящего электрика У нас тут своя специфика. Нужно состоять в профсоюзе, иметь лицензию и потом... Можно сесть на попу ровно и ничего не делать, получать пособие и выплаты от работодателя за 1,5 года зарплаты и вообще работать особо не хочется =) Тут если вызвать мастера по установки Интернета он придёт... Никогда! 3 недели назад он сказал, что идёт дождь и поэтому вызов переносит на завтра, завтра прислали календарь ордеров на следующую неделю и потом было слишком яркое солнце и жарко работать и потом снова и снова... Один электрик пришёл, осмотрел, взял денег за материал на первую работу, сказал придёт завтра и... Уже 2 месяца длится это завтра. Аналогично и с другими "специалистами". Здесь делается всё безумно медленно! Я сделаю, решу всё... Но сейчас мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос чтобы оценить выхлоп и просчитать сколько заложить всего остального в дело. Тут нельзя сделать нормальный проект и потом... Мы исходим из ограничений вводных. Главное ограничение сейчас - этот автомат. Сколько он мне даст забрать? С этой информацией я пойду в энергокомпанию, у которой закупаю электричество, сменю тариф и законтрактую определённый объём потребления. Иначе тут нельзя. Иначе разоришься =( Потреблять можно никак не выше контрактного ограничения, а если законтрактовать слишком много, то придётся выплачивать другие штрафы за несоответствие входного автомата и т.д... И "специалисты" в энергокомпании с которыми я обсуждаю свой тариф сами нихрена в этом не понимают. Им нужно принести готовые цифры. Они офисные клерки без понимания техчасти. А электрики, в свою очередь, в душе не едят сколько стоит 1кВт потребления. Тут на этот вопрос не сможет ответить ни один электрик в стране! НИКОГДА! Это просто исключено! Даже примерно не назовёт цену и он даже не понимает суть вопроса. Так тут всё устроено. И нет технических специалистов, которые знают и техническую часть и экономическую. Тут нет нормальных инженеров. Тут, например, невозможно узнать рабочие характеристики вентиляторов, их никто просто и не знает, даже завод производитель =))). +- в лошадиных силах что-то где-то, а что такое рабочая точка - это космические технологии! Так что пожалуйста, подскажите мне сколько я могу контрактовать в месяц с таким автоматом чтобы не нарушать его ттх? |
|
|
| Гость_Гость_* |
20.3.2024, 6:48
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
20.3.2024, 11:05
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
AntonFry Сколько кВт можно потреблять через трёхфазный автомат? 17.3.2024, 4:53
Гость Цитата(AntonFry @ 17.3.2024, 4:53) Я тепе... 17.3.2024, 6:44
zoog Цитата(AntonFry @ 18.3.2024, 7:04) У нас ... 19.3.2024, 14:04
sotmail@mail.ru с этого автомата ~66 кВтч 18.3.2024, 8:29
чукча P = 1,73*I*U
В вашем случае 1,73*125*400 = 86500 (... 18.3.2024, 8:35
gomed12 Цитата(AntonFry @ 17.3.2024, 4:53) все пр... 18.3.2024, 11:11
чукча Если в Аргентине сеть 3*220, то какие нах 60 кВА? ... 19.3.2024, 16:38
zoog Цитата(чукча @ 19.3.2024, 17:38) Если в А... 19.3.2024, 18:11
gomed12 RE: Сколько кВт можно потреблять через трёхфазный автомат? 19.3.2024, 19:59
Ваня Иванов Цитата(AntonFry @ 18.3.2024, 6:04) ...нуж... 20.3.2024, 12:18
gomed12 В дополнение необходимо учесть, кпд холодильников ... 20.3.2024, 15:58
AntonFry Всем большое спасибо за ответы. В целом я понял. М... 21.3.2024, 1:29
Ваня Иванов Цитата(AntonFry @ 21.3.2024, 1:29) Всем б... 22.3.2024, 12:00![]() ![]() ![]() |
|