Охрана труда при установке заземлений на ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Охрана труда при установке заземлений на ВЛ |
20.2.2023, 3:44
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
22.1 ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;
"Эти" подстанции это какие, которые находятся с двух сторон ВЛ или которые на ответвлениях? Если мы устанавливаем заземления за ЛРами, то разве это не противоречит что можно не заземлять? или имеется ввиду только ПЗ? Я набросал "на скорую" руку схемку с условной работой, достаточно ли включить "З" на ЛРах на обоих подстанциях (ка кна схеме) или ответвительную тоже нужно землить. Давно не работал в РЭСе и это пункт поставил меня в тупик.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
22.2.2024, 17:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Уровень наведенного напряжения 1000 В. Уважаемый Владимир50! Никто не может дать 100-процентную гарантию, что уровень наведённого напряжения не изменится в большую сторону и не окажется выше 1000 В. Например, вследствие резкого увеличения нагрузки или КЗ на влияющей ВЛ. Когда рядом с ВЛ-500 кВ найдут остатки Ваших обгоревших ботинок рядом со штангой менее 500 кВ, то в акте расследования Н/С напишут: "Личная неосторожность погибшего, состоящая в применении оперативной штанги, не рассчитанной на номинальное напряжение ВЛ-500 кВ... Расследованием установлено, что погибший перепутал ВЛ-500 кВ и пытался установить ПЗ на действующую ВЛ-500 кВ, предварительно не проверив на ней отсутствие напряжения"... Этот пример я привёл для двухцепной ВЛ-500 кВ, у которой отключена одна линия и где легко можно попасть под напряжение действующей линии 500 кВ. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.2.2024, 17:51 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
14.3.2024, 9:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2011 Пользователь №: 25220 |
Уважаемый Владимир50! Никто не может дать 100-процентную гарантию, что уровень наведённого напряжения не изменится в большую сторону и не окажется выше 1000 В. Например, вследствие резкого увеличения нагрузки или КЗ на влияющей ВЛ. Когда рядом с ВЛ-500 кВ найдут остатки Ваших обгоревших ботинок рядом со штангой менее 500 кВ, то в акте расследования Н/С напишут: "Личная неосторожность погибшего, состоящая в применении оперативной штанги, не рассчитанной на номинальное напряжение ВЛ-500 кВ... Расследованием установлено, что погибший перепутал ВЛ-500 кВ и пытался установить ПЗ на действующую ВЛ-500 кВ, предварительно не проверив на ней отсутствие напряжения"... Этот пример я привёл для двухцепной ВЛ-500 кВ, у которой отключена одна линия и где легко можно попасть под напряжение действующей линии 500 кВ. Посмотрите характеристики ПЗТ 330-500Н. |
|
|
Who Охрана труда при установке заземлений на ВЛ 20.2.2023, 3:44
Владимир50 Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, доп... 22.2.2024, 14:29
Гость Цитата(Владимир50 @ 22.2.2024, 14:29) Под... 7.3.2024, 12:36
олегу Цитата(Владимир50 @ 22.2.2024, 14:29) Ува... 21.3.2024, 22:34
Ваня Иванов Цитата(Владимир50 @ 14.3.2024, 9:55) Посм... 21.3.2024, 15:10
Гость Цитата(олегу @ 21.3.2024, 22:34) Почитайт... 21.3.2024, 23:28
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 21.3.2024, 23:28) Это ту И... 22.3.2024, 12:22
с2н5он отменён, нужно пользоваться актуальными нормативны... 22.3.2024, 14:19![]() ![]() ![]() |
|