Добрый день!
Прошу помочь с вопросом На фасад дома приходит кабель СИП 4*16 со столба от щитка со счётчиком. На данный момент стоит распределительная коробка в которой проколами соединён СИП с кабелем ввода в дом. В дом кабель входит и в доме уже вводной автомат и далее расключение по автоматам. Так вот, возникла потребность подключить к эл/эн гараж и уличные потребители. В связи с чем возникла мысль поставить на фасаде вместо расспред коробки (задумывалась как временная изначально), щиток распределительный. СИП входит в автомат (3 фазы), от автомата медным кабелем в кроссмодуль, от него расходится на Три автомата 3-х полюсных, из которых 1: пойдет кабель в дом в существующий щит, 2: пойдет кабель в гараж, в нем будет свой щиток, 3: для подключения через однополюсные автоматы освещения улицы, веранды и розетки для уличного инструмента. Картинку схематичную приложил Прошу подсказать можно ли использовать кроссмодуль, правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме. Сообщение отредактировал АндрейД - 8.3.2024, 17:55 |
![]() |
|
![]() |
Гость_учетчик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...Отдельный заземлитель воткните около первого щитка и выполните там разделение PEN... Только потом не удивляйтесь, откуда лишние киловатт·часы появились.Удостоверились, что счетчик без функции "учет по нулю"? Именно отсюда и появляются дополнительные киловатт·часы. После такого счётчика нельзя выполнять повторное заземление PEN-проводника! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |