![]() Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2023 Пользователь №: 60898 ![]() |
Есть однофазный трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 трехобмоточный-одна первичная обмотка на 380в, и две вторичные :одна на 220 в, вторая на 42в. . На первичной обмотке 380в, на вторичной обмотке одно устройство подключается к 220в , к другой вторичной обмотке другое устройство подключается к 42в. Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50% |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или Вольдека
То есть вы утверждаете что подавая на вторичную обмотку напряжение трансформация не будет производиться или будет производиться с отличным коэффициентом трансформации чем при подаче на первичную обмотку? Так? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 702 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или Вольдека Давайте так - если Вы уверены, что в вики народ омманывают, то это Вы доказываете ошибку, а не я обосновываю азбучные вещи. Цитата То есть вы утверждаете что подавая на вторичную обмотку напряжение трансформация не будет производиться или будет производиться с отличным коэффициентом трансформации чем при подаче на первичную обмотку? Так? Работа трансформатора рассматривается в 8м классе мредней школы. Или это классическое "приписать оппоненту абсурдное утверждение с последующим доблестным его опровержением"? Сообщение отредактировал zoog - 6.3.2024, 4:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |