Перегрев питающего кабеля , Прогрев бетона

Alik751075
сообщение 28.2.2024, 15:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.5.2021
Пользователь №: 58556



Силовые шины на прогреве,СИП50 грею 80кубов понижающим трансформатором 380. Общая нагрузка на выходе из трансформатора 200А на фазу. Прошёл по ниткам,показывает приблизительно по 3,6А. А СИП ПЛАВИТСЯ,что не так. Подскажите!!подключение треугольник,длина одной петли 25метров провод ПНСВ1,2. Подключал фазы АВ,АС,ВС и так все треугольники по очереди. Может ли перегреваются кабель из за большого числа ниток,ведь у меня трансформатор 80квт,а СИП 50 может держать 75 квт Сопротивление на выходе выставлено было 35в. Через неделю второй этап заливки бетона. Привезли ПНСВ 2мм. Так как у него удельное сопротивление в 2,5раза меньше,нарезал длину ниток длиннее по 50м. Всего насчитал 15ниток,подключать буду в треугольник,понижающий трансформатор пять ступеней от 35 до 90в. Интересует мнение человека на практике сталкивающимся с прогревом бетона,сколько ампер у меня будет на каждой нитке провода и хватит ли этого для прогрева бетона. Хватает ли мне моего СИП 50мм. Попрошу без флуда(типа скриншотов интернета,какой должен быть изгиб кабеля ПНСВ). Нужно именно мнение человека работавшего на прогреве бетона.

Сообщение отредактировал Alik751075 - 7.3.2024, 13:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 29.2.2024, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Нет, eugevict, этот товарищ себе на уме, расчёт не показывает, а сразу результат и не в тех единицах, которые ждут. Ток то больше допустимого 200/150 в 1,33 раза, а мощность нагрева кабеля равна квадрату от увеличения тока, и станет больше соответственно в: 1,33^2 = 1,8 раза.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.2.2024, 15:07


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 1.3.2024, 13:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.2.2024, 12:27) *
Нет, eugevict, этот товарищ себе на уме, расчёт не показывает, а сразу результат и не в тех единицах, которые ждут. Ток то больше допустимого 200/150 в 1,33 раза, а мощность нагрева кабеля равна квадрату от увеличения тока, и станет больше соответственно в: 1,33^2 = 1,8 раза.

Спасибо Shura_with_KINEF, все верно, кто такой zoog я давно понял, но думаю стоит разобраться подробней:
Обратимся к Правилам Форума - Официальный язык общения на форуме - русский, признанный на территории РФ языком межнационального общения.
Что входит в понятие "Русский Язык", кроме букв еще Грамматика, Правила составления предложений, Знаки препинания и т.д.
Что мы имеем:
Цитата(zoog @ 28.2.2024, 18:09) *
Я полез в ПУЭ, там сказано, что для СИП-4 4х50 доп. ток - 150А, а у Вам 200, это же в 1,8 раза больше!

Читаем то что написано :
ток - 150А - это понятно.
а у Вам 200 - это на каком языке, а что такое 200 (может Ампер, Ватт, баранов), по смыслу предложения, должно быть - "а у Вас 200А, это же в 1,8 раза больше !" т.е. Число 1,8 является показателем степени превышения номинального ТОКА (в Амперах) и ни каких Вт там быть не может !
Поскольку - На сегодняшний день Правила Русского Языка еще ни кто не отменял.
Если кто-то не согласен, можно пригласить наших модераторов в качестве третейских судей, они нормальные мужики пусть рассудят.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alik751075   Перегрев питающего кабеля   28.2.2024, 15:16
- - zoog   Как Вы считаете? Я полез в ПУЭ, там сказано, что д...   28.2.2024, 18:09
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 28.2.2024, 18:09) Как Вы сч...   28.2.2024, 21:19
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 28.2.2024, 22:19) И где...   28.2.2024, 23:05
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 28.2.2024, 23:05) В школе. ...   29.2.2024, 12:12
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 29.2.2024, 13:12) Ну да...   29.2.2024, 14:20
|- - eugevict   Цитата(zoog @ 29.2.2024, 14:20) Дак Вы не...   29.2.2024, 17:56
|- - zoog   Цитата(eugevict @ 29.2.2024, 18:56) И где...   29.2.2024, 20:14
- - Rezo   Автор, а Вы кто и какое отношение имеете в данном ...   28.2.2024, 20:21
- - sovt   Цитата(Alik751075 @ 28.2.2024, 15:16) Сил...   29.2.2024, 11:08
|- - Alik751075   Цитата(sovt @ 29.2.2024, 11:08) а что за ...   7.3.2024, 7:37
|- - zoog   Цитата(Alik751075 @ 7.3.2024, 7:37) 80 кв...   7.3.2024, 8:30
- - Гость   у нас обычный трансформатор 80кВа, питающий кабель...   29.2.2024, 11:19
- - Shura_with_KINEF   Нет, eugevict, этот товарищ себе на уме, расчёт не...   29.2.2024, 12:27
|- - eugevict   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.2.2024, 12:2...   1.3.2024, 13:14
|- - sasha4312   Цитата(eugevict @ 1.3.2024, 13:14) Спасиб...   1.3.2024, 14:54
- - Гость   Цитата(Rezo @ 28.2.2024, 20:21) Автор, а ...   29.2.2024, 14:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Alik751075 @ 28.2.2024, 15:16) ......   29.2.2024, 18:21
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 29.2.2024, 18:21) К ...   29.2.2024, 19:11
- - Shura_with_KINEF   zoogeugevict   29.2.2024, 21:13
- - zoog   ОК, зря я начал разжигать. Мои извинения всем пос...   29.2.2024, 22:02
- - с2н5он   а когда Вам дадут подобный ответ, что догадываться...   1.3.2024, 15:22