![]() реактивка , почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() реактивка , почему? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
По результатам замеров реактивка периодически уходит в минус, т.е. получается генерация от потребителей, в основном это физики + уличное + пара ИП (гаражи) А чем измеряли? Откуда столько реактивности в нерабочее время? В рабочие часы у вас преобладает емкостная нагрузка. Даже если там будет 100% реактивной мощности - как она станет отрицательной? Энергия идёт обратно только внутри четверти периода, и на интервале уже 0,02с, не говоря о минутах, (реактивная) мощность равна 0. Да и емкостная нагрузка бывает только в конденсаторных установках афаик. Сообщение отредактировал zoog - 29.2.2024, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А чем измеряли? Откуда столько реактивности в нерабочее время? РЕСУРС UF по перепаду мощности это уличное днат/дрл не уверен, но может есть сдл Далеко не все промпредприятия могут себе позволить ККУ. они и слов таких не знают Скорее, варят полуавтоматом с электронным инвертором. Может, майнят чего? майнят вряд ли , больше используют как гаражи график активки чуть позже -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 22:27 |
|
![]() |