Здравствуйте!
Имеется небольшая задачка по выбору сечения жил кабеля. Требуется подключить небольшое строение. Условия следующие: В сельской местности имеется подвод (ЛЭП, понижающий трансформатор, щиток) с тремя фазами, защитным нулем и заземлением. Требуется проложить кабель с пятью жилами (L123+N+PE) в земле в трубе на расстояние 65-70 метров от подвода, обеспечивающий работу на номинальном токе 32 А. Потребители бытовые однофазные на 220 В. Какого сечения брать кабель? Спасибо! |
|
|
![]() |
8.7.2008, 21:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
5-ти жильны йкабель, медь, номин. ток 32А, длина линии 70м - кабель 5х4
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
const Подбор кабеля 8.7.2008, 13:57
Взводатор http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html 8.7.2008, 18:38
pavV Я бы взял 5x6 потому что длина не маленькая 2.6.2009, 13:08
DoctorGauss Цитата(const @ 8.7.2008, 16:57) В сельско... 3.6.2009, 12:17
Гость_Женя_* Пиши на адрес rtrus@rambler.ru Вышлю прогу которая... 11.12.2009, 16:13![]() ![]() ![]() |
|